Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Leider konnte ich bislang noch keine rhytmische Schlussfolgerung ziehen, tritt mMn. immer sporadisch auf, bin hier aber aktuell dran das ganze im Auge zu behalten.
Das Problem tritt mit KNX Busmonitor auf, wie auch ohne. Auch TP oder IP spielte keine Rolle.
Hier läuft auch noch das Routing...
habe das ganze mal so umgesetzt und getestet, leider auch hier kurz nach dem ich alles in einem PLC hatte Übertragungsabbrüche.
Selbst wenn nur das Programm "KNX Anbindung" läuft, und hier Bausteine einen direkten Ausgang auf der Wago schalten, oder Signale weitergeben an den KNX Bus...
Danke für den Hinweis, habe das ganze jetzt mal alles in dem Kommunikationsprogramm hinterlegt.
Berechnungen finden dort keine statt, diese sind alle ausgelagert.
Wie ich dem Kom.-Programm eine höhere Prio einstelle, kannst Du mir doch sicherlich verraten?
Da ich eigentlich täglich irgendwelche Änderungen vornehme und Dinge erweitere, kann ich gar nicht sagen seit wann das ganze genau ist, mit welcher Änderung und obs daran liegt.
Es ist so, dass anfangs eine "Grundversion" für Kleinigkeiten für 1-2 Monaten gelaufen ist, das hatte auch...
Sowohl Wago -> KNX wie auch KNX-> Wago zeigt sporadisch Ausfälle, außer die Uhrzeit, was sehr merkwürdig ist.
- Taskconfig ist nichts hinterlegt.
- Wago ist rein für Logik, hat aber 4 DI, 4DO und eine AI Karte wo ein paar MK's und Relais auflaufen.
- Im PLC der "Anbindung" ist der Sendebefehl...
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Wochen vermehrt das Problem, dass teilweise Daten von KNX -> Wago oder umgekehrt nicht übertragen werden.
Die Verbindung hält eine zeitlang (manchmal Tage) und hängt aus unerklärlichen Gründen fest. Der Masterbaustein zeigt weiterhin "OK" an...
Danke Dir! Mein Fehler war, dass ich in der ETS eine Schnittstelle extra mit der Wago IP angelegt habe und somit dem Router die physikalische Adresse nicht zuweisen konnte, nun habe ich dieses auf meine Netzwerkkarte umgestellt und ich konnte dem Router die physikalische Adresse hinzufügen.
Die...
Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann irgendjemand auf die Sprünge helfen.
Ich habe folgendes Konstrukt: Wago 750-889 Controlller mit einer 753-646 KNX/TP1 Klemme.
KNX BUS: Merten Touchpanel, Jalousieaktor
Wago: 2x DI, 2x DO
Nun möchte ich über mein Touchpanel vom KNX Bus einen Ausgang auf dem...