Aktueller Inhalt von kfL

  1. K

    Wago 750-889 - KNX Übertragungsabbrüche

    Leider konnte ich bislang noch keine rhytmische Schlussfolgerung ziehen, tritt mMn. immer sporadisch auf, bin hier aber aktuell dran das ganze im Auge zu behalten. Das Problem tritt mit KNX Busmonitor auf, wie auch ohne. Auch TP oder IP spielte keine Rolle. Hier läuft auch noch das Routing...
  2. K

    Wago 750-889 - KNX Übertragungsabbrüche

    habe das ganze mal so umgesetzt und getestet, leider auch hier kurz nach dem ich alles in einem PLC hatte Übertragungsabbrüche. Selbst wenn nur das Programm "KNX Anbindung" läuft, und hier Bausteine einen direkten Ausgang auf der Wago schalten, oder Signale weitergeben an den KNX Bus...
  3. K

    Wago 750-889 - KNX Übertragungsabbrüche

    Danke für den Hinweis, habe das ganze jetzt mal alles in dem Kommunikationsprogramm hinterlegt. Berechnungen finden dort keine statt, diese sind alle ausgelagert. Wie ich dem Kom.-Programm eine höhere Prio einstelle, kannst Du mir doch sicherlich verraten?
  4. K

    Wago 750-889 - KNX Übertragungsabbrüche

    Da ich eigentlich täglich irgendwelche Änderungen vornehme und Dinge erweitere, kann ich gar nicht sagen seit wann das ganze genau ist, mit welcher Änderung und obs daran liegt. Es ist so, dass anfangs eine "Grundversion" für Kleinigkeiten für 1-2 Monaten gelaufen ist, das hatte auch...
  5. K

    Wago 750-889 - KNX Übertragungsabbrüche

    Sowohl Wago -> KNX wie auch KNX-> Wago zeigt sporadisch Ausfälle, außer die Uhrzeit, was sehr merkwürdig ist. - Taskconfig ist nichts hinterlegt. - Wago ist rein für Logik, hat aber 4 DI, 4DO und eine AI Karte wo ein paar MK's und Relais auflaufen. - Im PLC der "Anbindung" ist der Sendebefehl...
  6. K

    Wago 750-889 - KNX Übertragungsabbrüche

    Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen vermehrt das Problem, dass teilweise Daten von KNX -> Wago oder umgekehrt nicht übertragen werden. Die Verbindung hält eine zeitlang (manchmal Tage) und hängt aus unerklärlichen Gründen fest. Der Masterbaustein zeigt weiterhin "OK" an...
  7. K

    Wago Ausgang mit KNX schalten

    Danke Dir! Mein Fehler war, dass ich in der ETS eine Schnittstelle extra mit der Wago IP angelegt habe und somit dem Router die physikalische Adresse nicht zuweisen konnte, nun habe ich dieses auf meine Netzwerkkarte umgestellt und ich konnte dem Router die physikalische Adresse hinzufügen. Die...
  8. K

    Wago Ausgang mit KNX schalten

    Hallo zusammen, ich hoffe mir kann irgendjemand auf die Sprünge helfen. Ich habe folgendes Konstrukt: Wago 750-889 Controlller mit einer 753-646 KNX/TP1 Klemme. KNX BUS: Merten Touchpanel, Jalousieaktor Wago: 2x DI, 2x DO Nun möchte ich über mein Touchpanel vom KNX Bus einen Ausgang auf dem...
Zurück
Oben