Aktueller Inhalt von klaus.mengel

  1. K

    S5 Online Kabel

    Hallo ! Ich habe diesen Themendialog erst heute gelesen. Ich habe auch sehr viell mit alten S5-en zu tun. Ich hatte das gleich Problen vor ein paar Monaten auch und habe ein USB-S5-Kabel gekauft. Von einem Siemens-Spezi habe ich erfahren, das es sehr viele Kabel gibt, das aber die meisten nicht...
  2. K

    2x CPU 314C DP + 1x MP 277 Kommunikation

    Hallo ! Ich habe am MPI Bus keine aktiven Abschlusselemente weil die Schaltschränke direkt nebeneinander stehen und das OP ist in einer Schranktür. Für die Kommunikation habe ich 2 Byte Globaldaten reserviert. Mehr brauche ich da nicht.
  3. K

    2x CPU 314C DP + 1x MP 277 Kommunikation

    Hallo ! Ich habe eine ähnliche Anlage in Betrieb. Sie besteht im Wesentlichen aus zwei Anlagenteilen die unabhängig voneinander laufen können. Ich habe zwei CPU`s (315 2/DP), ein MP 277 Touch und ein umfangreiches Bussystem. Am Bus hängen verschiedene Servo-Antriebe und einige ET200/S. Die...
  4. K

    CPU 313C-2DP / Speicherkarte tauschen

    Hallo ! Ich habe eine CPU 313C-2DP mit einer 32 KB - Speicherkarte. Da das S7-Programm sehr umfangreich ist, ist der Speicher ausgelastet. Ich kann im Moment keine Änderungen übertragen. Ich bekomme nur die Meldung " Speicher voll " und die Auforderung zu komprimieren. Wenn ich...
  5. K

    S5 CPU wechseln

    Hallo an alle ! Leider kann ich meine Problemlösung erst heute hier präsentieren. Weil ich es jedoch angekündigt hatte, werde ich es hiermit machen. Also : Ich habe einfach nach vollständigem AG-Abzug (alle Bausteine) die CPU gewechselt, die neue hat nach der Datenübertragung sofort...
  6. K

    S5 CPU wechseln

    Hallo an alle ! Zunächst mal schönen Dank für das rege Interesse an meinem Problem. Es ist halt schon so lange her mit den S5en, aber immer wieder spannend ! Ich werde die Problemlösung allerdings erst am Montag angreifen und anschließend über den Erfolg (oder Misserfolg) berichten. Bis dahin...
  7. K

    S5 CPU wechseln

    Hallo zusammen ! Ich bin seit langer Zeit mal wieder mit einem Problem da. Ich habe zur Zeit sehr viel mit S5 zu tun. Ich habe eine 115U mit CPU 943B . An der 2. Schnittstelle betreibe ich zur Parametereingabe ein Operator-Paneel (EXOR UniOP 25-ER touch). Nun zeigt mir eine blinkende LED (COM)...
  8. K

    PC-Station in S7-Projekt einfügen

    Hallo JesperMP, schöne Dank für die ausfühliche Anleitung. Ich habe die PC-Station schon Offline eingebunden. Hat alles genauso funktioniert, wie du gesagt hast. Jetzt werde ich mir am Montag mal ansehen, wie die Sache Online ausieht. MfG
  9. K

    PC-Station in S7-Projekt einfügen

    Hallo JesperMP, ich muß die Datenerfassung uber OPC machen. Heißt das, das ich in meinem S7-Projekt ein zweites WinCC-Objekt einfügen muß. Zum Beispiel als RT-Projekt ? Kann ich dann die entsprrechenden Bilder und Variablen rüberkopieren. Ich muß die Daten später nach Excel exportieren können...
  10. K

    PC-Station in S7-Projekt einfügen

    Hallo Sandmann, ja ich habe WinCC Flexible 2005 Advance auf meinem Laptop. Muss ich nicht im S7-Projekt "Einfügen - PC-Station" wählen. MfG
  11. K

    PC-Station in S7-Projekt einfügen

    Hallo Leute ! Ich habe ein Simatik S7 - Projekt (315 / 2 DP - CPU) mit einem MP370 Touch projektiert. Nun soll ich zur Datenerfassung und Archivierung der Produktionsparameter einen Handelsüblichen PC ( Intel Core2 Duo) als PC-Station einbinden. Auf dem PC soll eine Runtime-Version meines...
  12. K

    FB für Lenze FU !

    Hallo Gecht ! Sorry, das ich wieder erst jetzt antworte (kein Internet) . Ich habe mein Problem mittlerweile gelöst. Ich habe den FB vom Beispielprojekt mit meinen Adress-Daten bestückt und dann 1 Tag mit dem Steuerwort rumgehampelt. Das Problem war, das in der S7 Hardware-Konfig die Ein- und...
  13. K

    FB für Lenze FU !

    Hallo BadTaste, Hallo Gecht ! Sorry, wenn ich erst heute antworte. Ich bin gerade von der Baustelle gekommen und habe dort kein Internet. Leider auch nicht im Hotel. Ich möchte den Antrieb mit einer fest eingestellten Drehzahl mit Hilfe eines im Antrieb eingebauten Resolvers regeln. Ich denke ...
  14. K

    FB für Lenze FU !

    Hallo Michael ! Ich habe den FU schon mit GDC konfiguriert, und den Antrieb laufen lassen. Der FU ist ein Typ EVS93xx-xS . Ich habe zur konfiguration die serielle Schnittstelle (Softwareversion 6.2) mit dem Lecom-Adapter 2102IB (softwareversion 3 x9 benutzt. Die GSD-Datei habe ich auch schon...
  15. K

    FB für Lenze FU !

    Hallo Gecht ! Sorry, das ich erst jetzt antworte. Ich war kurz verhindert. Ich habe den FU schon mit GDC konfiguriert und den Antrieb laufen lassen. Soweit bin ich schon !!