Aktueller Inhalt von Klausinho

  1. K

    TIA Projektierung eines PNPN Couplers mit einem Switch

    Hi Oliver Vielen Dank für die Antwort und entschuldige meine späte Reaktion. Wie sich herausgestellt hat wird nicht über ein Gateway komminiziert, sondern über zwei Switches. Wir konnten es bereits bei mit einem Testaufbau testen und siehe da, es wird kommuniziert. Schöne Grüsse Klaus
  2. K

    TIA Projektierung eines PNPN Couplers mit einem Switch

    Hallo Community Ich habe momentan das Vergnügen zwei CPUs mit einem PNPN Kopplers zu verbinden, soweit so gut, jetzt liegen diese zwei Anlagen in verschiedenen Gebäuden, somit wird mir von meinem Kunden einen Gateway zurverfügung gestellt und zusätzlich werden noch zwei Switches dazwischen...
  3. K

    TIA Keine Verbindung zur Software einer CPU 1515SP + HMI RT

    Hallo zusammen Ich bin noch ziemlich grün hinter den Ohren und stehe bei meinem ersten Projekt bereits am Anschlag:confused: Ich wollte eine CPU 1515SP + HMI RT in Betrieb nehmen, kann aber im TIA Portal keine Verbindung zur Software aufbauen. Ich habe die Hardware konfiguriert, IP Adresse...
Zurück
Oben