Aktueller Inhalt von KlausMue

  1. K

    Step 7 Datenübertragung mit Get&Put

    Hallo, Nein in dem Fall wurde das leider nicht besser.. Aber das Firmware Update für die 1EX11 war die Lösung. Habe das mittels direkt Verbindung PG <> CP434 eingespielt. Seitdem bekomme ich durchgehend Antworten auf den PING. Und die Datenübertragung ist auch zuverlässig. VIELEN DANK!!!
  2. K

    Step 7 Datenübertragung mit Get&Put

    Hallo, Danke für eure Antworten. Ich habe das jetzt mit der Schrittkette gemacht. Das klappt ganz gut. Und es wird nicht so oft ausgelesen. Ich habe jedoch mit einer Steuerung echt Probleme. An einem Switch hängen 2 Steuerungen. Der Aufbau und die Konfiguration ist ziemlich identisch. Die...
  3. K

    Step 7 Datenübertragung mit Get&Put

    Hi, Danke für diese Antwort! Dann lag ich ja mit meiner Vermutung richtig. Ja die 400er liest und schreibt. Und genau, ich habe das req über done verriegelt. Auch allen anderen vielen Dank für die Antworten. Alle zusammen haben mir die Ideen gegeben die ich brauche. Entweder einen Baustein...
  4. K

    Step 7 Datenübertragung mit Get&Put

    Hallo, Sorry, dass habe ich nicht bedacht. Es sind Ethernet Verbindungen. Über Gigabit-Switches. Karten sind CP443 bzw. CP343. Die Put&Get bekommen dann die Verbindungs-ID die unter Netze eingetragen sind. Dort sind die Verbindungen auch alle aufgebaut und Grün hinterlegt. Edit: das mit der...
  5. K

    Step 7 Datenübertragung mit Get&Put

    Hallo zusammen, Ich hoffe, dass es dieses Thema auf diese Art noch nicht gibt. Ich habe wirklich sehr viel ausprobiert und auch viel gesucht und gelesen. Leider komme ich trotzdem nicht weiter. Ich versuche aktuell von der S7-400 aus, Daten auf 300/400 zu übertragen und zu lesen. Soweit...
Zurück