Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Grandios!! Das Update hat völlig problemlos über USB funktioniert und jetzt unterstützt der FU auch das MCA122 Modul. Vielen herzlichen Dank an @sirbarny für die aktualisierte Firmware. Auch das Rückspielen der Konfiguration ging nahezu problemlos, nur die No-Flow Erkennung hatte einen falschen...
Vielen herzlichen Dank!! Ich werde es Mittwoch gleich ausprobieren. Spricht etwas für oder gegen eine ganz aktuelle Version, gibt es da irgendwelche Bugfixes oder Ähnliches? Oder passt das von der Hardware her nicht?
Answer to self: Das MCA122 (ModbusTCP Option) kann keine einzelnen Coils beschreiben. So steht es im Handbuch (Dokument MG90P202) in Tabelle 4.1 auf Seite 17. Im Dokument Operating Instructions Modbus RTU (Dokument MG92B102) steht dann wieder auf Seite 18, dass es unterschiedliche Möglichkeiten...
Hallo zusammen,
bis ich eine Möglichkeit gefunden habe die Firmware des zweiten FC202 zu aktualisieren versuche ich mich gerade am Auslesen und Ansteuern des ersten via Modbus TCP. Ganze Holding Register auszulesen funktioniert bereits, z.B. aktuelle Frequenz oder Leistungsaufnahme. Ebenso kann...
Na super, ich mach das ganze als Privatperson. Da kostet mich der Service mehr als ein neuer FU!! Mal gespannt ob ich die 180€ für die Software zurückbekomme - die versprochene Funktionalität ist ja nicht gegeben…
Da ChatGPT scheinbar einige MCT10 Altivierungscodes kennt: Hat jemand ein halbwegs...
Hallo zusammen,
gibts eine Möglichkeit die Software selbst zu aktualisieren? Ich habe hier einen FC-202 mit SW-Version 01.01 und möchte ein Modbus-TCP Modul verbauen. Wenn ich das unter den Optionen auswähle, crasht der ganze FU. Jetzt hab ich mir extra die Vollversion von MCP 10 runtergeladen...