Aktueller Inhalt von Klingone22

  1. K

    ADS Kommunikation zwischen Runtime 1 und Runtime 2

    Die neuen C6015 welche ich bekommen habe laufen in einen Kernel Mode: Ein Unterschied, welcher mir aufgefallen ist: Die Route.xml (welche ich für meine ADS over MQTT Route verwende) liegt nun in c:\Program Files (x86)\Beckhoff\TwinCat\3.1\Target\Routes\route.xml Und nicht wie früher unter...
  2. K

    ADS Kommunikation zwischen Runtime 1 und Runtime 2

    Danke für den Hinweis mit dem Targetbrowser. Bei der SPS, welche ich es original getestet habe, handelt es sich um einen neuen C6015 mit v3.1.4026.19, bei welchen TwinCat im Kernel Mode läuft. Dort funktioniert es nicht. Auf diese SPS hab ich zur Zeit nur remote Zugriff (ADS over MQTT zum...
  3. K

    ADS Kommunikation zwischen Runtime 1 und Runtime 2

    Hallo alle miteinander! Ich habe eine SPS (C6015) mit mehren Runtimes und möchte zwischen Runtime 1 (Port 851) und Runtime 2 (Port 852) Daten austauschen. Da ich schon zwischen verschiednen SPSn Daten erfolgreich mit ADS Austausche, gehe ich davon aus, dass mein FB funktioniert. Zwischen den...
  4. K

    IEC 60870-5-101 & IEC 60870-5-104 Erfahrung gesucht

    Hallo! hat jemand von euch schon einmal eine Kommunikation zu einen Netzbetreiber mit TF6500 gemacht? Habe demnächst das Vergnügen mit einer KL6041 es zu versuchen und wäre um jeden Hinweis dankbar. Da mich vermutlich auch die 104 Variante demnächst trifft, würde mich auch darüber...
  5. K

    Verbindung zu CX8010 nicht möglich??

    Hallo! SD Karte in Kartenleser am PC, das Verzeichnis "Documents and Settings" umbenennen (z.B. "_old" anhängen") oder löschen und dann sollten beide Netzwerkschnittstellen wieder auf DHCP sein. LG, K.
  6. K

    Gelöst: TC3: Log Level für TF6250 festlegen oder Logging ausschalten

    Hallo! was beinhaltet die Log Datei? Kannst bitte einen Ausschnitt posten? Welche Probleme hattest du? Ich habe sehr viel mit Ladestationen, Batteriespeicher, Multifunktionsmessgeräte und PV Wechselrichter verschiedenster Hersteller zu tun. Bis auf den Huawai WR ging alles recht problemlos...
  7. K

    TC3: Dokumentation und Tipps gesucht, wie man Redundanz plant.

    Hallo! Genau solche USV-Notstrom Anforderungen haben ich in meiner Vergangenheit gemacht. Folgende Varianten haben wir druchgeführt: * EtherCat Ring welche von 2 CPUs übernommen werden kann * x CPUs im Feld verteilt (jedes Dieselaggregat eine CPU, jede Netz-Not Umschaltung eine CPU, und vor...
  8. K

    TwinCAT Fernwartung weltweit

    Hallo! ja, das funktioniert nur zum Programmieren (was in meinem Fall ausreichend ist, da es vor Ort keine Visu gibt). lg
  9. K

    TwinCAT Fernwartung weltweit

    Hallo! Schon mal über ADS over MQTT nachgedacht? https://download.beckhoff.com/download/document/automation/twincat3/ADS-over-MQTT_en.pdf Mit vernünftigen Firewallregeln finde ich das durchaus sicher. Wir haben das Europaweit + nördliches Afrika im Einsatz. Recht problemlos. Die 3G/LTE...
  10. K

    XML String auswerten

    Hallo Guga! Danke für den Hinweis mit dem durchhangeln (ich hab keine XML Erfahrung bis jetzt, daher wird das für fille logisch sein, leider nicht für mich). So funktionierts nun, wobei ich nicht verstehe was die WHILE Schleife genauch macht: sContent : STRING(4000)...
  11. K

    XML String auswerten

    Hallo! Ich habe es mir nun nochmals angeschaut mit Tc3JsonXmlSampleJsonSaxReader und Tc3JsonXmlSampleXmlDomReader. Von der Beschreibung müsste der Tc3JsonXmlSampleJsonSaxReader funktioneren: So schaut meine Information im Brower aus: <chargePointsState> <chargePointState>...
  12. K

    XML String auswerten

    Hallo Guga! mit fbJson.HasMember findet der Code den Inhalt nicht. Mit jsonProp hab ich es noch nicht probiert, werde es (wenn ich Zeit finde) damit nochmals probieren. Danke für den Hinweis. Ich habe es wie folgt gelöst, aber es geht sicher auch schöner / eleganter / recourcenschonender...
  13. K

    XML String auswerten

    Ja, in der Varialbe sContent ist der String ersichtlich: Ich habe es nun mit einen FB gelöst, der am Eingang den sContent und die zu suchende Variable bekommt, und ma Ausgang int / real / string liefert. Geht sicher einfacher / schöner, aber funktioniert.
  14. K

    XML String auswerten

    Hallo alle miteinander! Ich habe ein Problem, was vermutlich auf meine Unwissenheit zurückzuführen ist und bei manchen Kopfschütteln und/oder Augenverdrehen auslösen wird, also bitte um Nachsicht :rolleyes:: Ich habe einen String, wo ich per HTTP einen XML String (größer als 512 Zeichen)...
  15. K

    Modbus TCP & Mennekes Ladestation

    Danke, das mach zumindest Sinn. Eine logischere Schreibweise wäre meiner Meinung nach sinnvoller gewesen (z.B. 2^32-1) Danke für die Aufklärung / Diskussion.
Zurück