  1. K

    Werte werden in Codesys gespeichert wenn man von "Stop" nach "Run" wechselt

    Man könnte zu einem Systemevent (z.B. PrepareStart) eine Callback-Funktion erstellen lassen (Taskkonfiguration > Registerkarte Systemereignisse) und dort mit AppReset( pApp := EventPrm.pApp, usResetOption := CmpApp.RTS_RESET); einen Warm-Reset auslösen. Die Quellen sind...
  2. K

    Wago PFC 750-8101 keine verbindung mit Ethernet

    Das klingt für mich danach, als wäre Deine Ethernet-Adapter des PC auf DHCP, d.h. der Router vergibt eine IP für den PC. Wenn Du mit dieser Einstellung eine direkte Verbindung zwischen PFC und PC herstellst, dann hat der PFC eine statische IP aus der Einstellung via Ethernet-Settings oder die...
  3. K

    Wago PFC 750-8101 keine verbindung mit Ethernet

    Keine Verbindung über Ethernet via Ethernet-Settings? Dann ist ggf. der verwendete I/O-Check Port geschlossen. Das erste Versuch wäre ein Ping. Ich gehe davon aus, dass der Befehl ipconfig nur hier im Post fälschlich verwendet wurde und im CMD tatsächlich ein Ping abgesetzt wurde. Der PFC ließe...
  4. K

    PFC200 Influx, grafana, Docker Kein Zugriff per Codesys-Element Browser

    Jetzt habe ich doch noch den Dienstrechner aufdrehen müssen oO Nachstehendes hatte ich vom Support auf die gleiche Frage aber für WebVisu in WebVisu bekommen: Seit FW27 (04.05.10) WebSeite in WebVisu einbinden (WebBrowser) Der Controller, der einbetten will: WebVisu von CODESYS V3.5: Datei...
  5. K

    PFC200 Influx, grafana, Docker Kein Zugriff per Codesys-Element Browser

    Moin. Ich vermute Du stolperst über den Schutz vor Clickjacking mittels X-Frame-Options. Seit einigen FW-Versionen muss das auch im einbettenden Controller angepasst werden. Frag einfach mal im Support, die haben eine Anleitung dazu. Bei dem Einbetten ist sonst auch wichtig, dass die...
  6. K

    Codesys 2.3 und SMAIL_Client2 Absturz wenn kein Internet

    Moin, einen Ping kannst Du in CS 2.3 mit dem PFC200 machen (Bsp. siehe hier). Solche Funktionen, die im Grunde nur eine Firmware-Funktion antriggern und auf deren Antwort warten, würde ich immer in einen separatem Fair-Scheduled Task legen. Die Verbindungsprüfung ist aber nur ein Workaround...
  7. K

    PFC200 Modbus RTU Slave

    Sorry, mein Fehler. Habe überlesen, dass Du Server bist. Vergiss was ich gesagt habe, das bezog sich alles auf einen Client. Für den Server legst Du einfach alles auf Register mit Schreibrechten, da der Client die auch auch einfach nur lesen kann ohne sie zu beschreiben. Bei den vier nicht...
  8. K

    PFC200 Modbus RTU Slave

    Moin, Du musst die vier Bereiche weiter unterteilen und in zusammenhängende Blöcke mit gleichem Function Code gruppieren und für jede Gruppe einen eigenen Job definieren mit eigener individueller Array-Definition. Dann brauchst Du einen Mechanismus, der zwischen den Jobs wechselt. Ich glaube in...
  9. K

    Farbeinstellung Button / Codesys

    Der Trick ist, dass man anstelle einer Variable auch eine logische Verknüpfung im Eigenschaftsfeld der Farbumschaltung hinterlegen kann. Anbei mein Vorschlag.
  10. K

    Wago 750-636 mit Codesys 3.5

    Moin, WAGO arbeitet bei komplexen Klemmen mit dem "I_Port" Interface als Schnittstelle zwischen Prozessabbild und Bibliotheksbausteinen. Du brauchst für die 750-636 zum einen die Bibliothek WagoAppDCDriveController. Die dortigen FBs erwarten das I_Port, der bei einer am gleichen Controller...
  11. K

    PFC100 mit Codesys Runtime als Modbus-Feldbusknoten?

    PFC100 und dann noch die ECO-Variante. Reines Mapping des K-Bus auf Modbus-Register und Beantwortung der Client-Anfragen ist nicht das Problem, wenn man es mit dem Poll-Intervall nicht übertreibt. Docker auf dem PFC100 geht grundsätzlich, ist aber hart an der Grenze des Machbaren. Node-red aus...
  12. K

    PFC100 mit Codesys Runtime als Modbus-Feldbusknoten?

    Moin. Es gäbe auch andere Ansätze. Schau Dir mal das hier an. https://github.com/WAGO/pfc-modbus-server
  13. K

    Codesys Aufzug programmieren

    Rechte Maustaste in Netzwerk 3: "Zuweisung" oder [Strg]+[a] Dann in das linke Rechteck Klicken und die ??? überschreiben. Entweder mit T1. Wenn es die variable noch nicht gibt, öffnet sich der Dialog für die Deklaration. Das gleiche dann für das rechte Rechteck. Das nächste Netzwerk wieder mit...
  14. K

    Codesys 2.3 lib und app notes

    Moin, die einzige Sammlung wäre die der Gebäude Bibliotheken. https://www.wago.com/d/10726 Anwendungshinweise gibt es nicht als Sammlung. Eine zentrale Schnittstelle zu allen Bibliotheken, Beispielen und Firmware gab es erst mit e!COCKPIT und seit CODESYS 3.5 mit dem Downloadcenter. P.S. Tu Dir...
  15. K

    ...komme nicht online - WAGO 750-881

    2.3.9.37 ist älter als die letzten großen Änderungen an den Treibern (.40 oder .42 wenn ich mich richtig erinnere). Letzte Version vor Einstellung des Supports ist die .72. FW(08) ist mindestens genauso alt. Letzte Version vor der Abkündigung ist laut Homepage die FW(17). Kurz um, ein Update...