Aktueller Inhalt von KLM

  1. K

    Wago 750-636 mit Codesys 3.5

    Moin, WAGO arbeitet bei komplexen Klemmen mit dem "I_Port" Interface als Schnittstelle zwischen Prozessabbild und Bibliotheksbausteinen. Du brauchst für die 750-636 zum einen die Bibliothek WagoAppDCDriveController. Die dortigen FBs erwarten das I_Port, der bei einer am gleichen Controller...
  2. K

    PFC100 mit Codesys Runtime als Modbus-Feldbusknoten?

    PFC100 und dann noch die ECO-Variante. Reines Mapping des K-Bus auf Modbus-Register und Beantwortung der Client-Anfragen ist nicht das Problem, wenn man es mit dem Poll-Intervall nicht übertreibt. Docker auf dem PFC100 geht grundsätzlich, ist aber hart an der Grenze des Machbaren. Node-red aus...
  3. K

    PFC100 mit Codesys Runtime als Modbus-Feldbusknoten?

    Moin. Es gäbe auch andere Ansätze. Schau Dir mal das hier an. https://github.com/WAGO/pfc-modbus-server
  4. K

    Codesys Aufzug programmieren

    Rechte Maustaste in Netzwerk 3: "Zuweisung" oder [Strg]+[a] Dann in das linke Rechteck Klicken und die ??? überschreiben. Entweder mit T1. Wenn es die variable noch nicht gibt, öffnet sich der Dialog für die Deklaration. Das gleiche dann für das rechte Rechteck. Das nächste Netzwerk wieder mit...
  5. K

    Codesys 2.3 lib und app notes

    Moin, die einzige Sammlung wäre die der Gebäude Bibliotheken. https://www.wago.com/d/10726 Anwendungshinweise gibt es nicht als Sammlung. Eine zentrale Schnittstelle zu allen Bibliotheken, Beispielen und Firmware gab es erst mit e!COCKPIT und seit CODESYS 3.5 mit dem Downloadcenter. P.S. Tu Dir...
  6. K

    ...komme nicht online - WAGO 750-881

    2.3.9.37 ist älter als die letzten großen Änderungen an den Treibern (.40 oder .42 wenn ich mich richtig erinnere). Letzte Version vor Einstellung des Supports ist die .72. FW(08) ist mindestens genauso alt. Letzte Version vor der Abkündigung ist laut Homepage die FW(17). Kurz um, ein Update...
  7. K

    ...komme nicht online - WAGO 750-881

    Ich rate einfach Mal wild drauf los (weil Du Null Infos lieferst), Du hast einen PFC200 (750-82xx) und nur einen Treiber (3S TCP/IP Level 2) zur Auswahl. Das muss so. Nimm den und fertig. Wenn Du Dich nicht verbinden kannst, läuft vermutlich nicht die richtige Runtime, weil eine zu neue Firmware...
  8. K

    Numpad anpassen

    Ich habe das gerade getestet. Mit [Strg]+[a] und [Strg]+[c] alle Objekte des Visu-Dialogs kopieren und in eine eigene Visu einfügen. Das Gleiche mit dem Schnittstelleneditor. Die Visu in den Eigenschaften auf Numpad umgestellt und bei den Button "OK" und "ESC" den zu schließenden Dialog...
  9. K

    Wago 750- 8212 SYS LED leuchtet dauernd rot

    Was auch immer er hat, wenn er noch zu retten ist, dann über ein Firmware-Image von der SD-Karte. Wenn er von der SD-Kartet bootet und das Image in den internen Flash übertragbar ist, sollte es wieder gehen. Nur die Ursache kennst Du dann nicht. https://www.wago.com/d/6599873
  10. K

    Wago 750-881 Modbus Adressen Home Assistant

    Entweder-oder, sonst wäre es nicht mehr ein-eindeutig. Eine Steuerung handhabt seine Peripherie selbst und nicht direkt über Dritte. Aber das ist mein Verständnis von sauber arbeiten. Es gibt nicht und niemanden, der Dir das anders vorschreibt. Und wenn es in Deiner Anwendung Sinn macht, dann...
  11. K

    Wago 750-881 Modbus Adressen Home Assistant

    Die Schreibrechte auf die Ausgänge hat im Normalfall die Steuerung selbst, aber in der Steuerungskonfiguration kann man die Schreibrechte auch auf den Feldbus übergeben. Keine schöne Herangehensweise, aber es geht. Merker beginnen mit 12288.
  12. K

    Modbus TCP - Verhalten bei Verbindungsabbruch

    das hatte ich so nicht rausgelesen, aber ja, beim erneuten Lesen ist es eindeutig
  13. K

    Modbus TCP - Verhalten bei Verbindungsabbruch

    Der WAGO-Slave hat Modbus-Register für die Konfiguration, die aus dem Master heraus beschrieben werden können. Nachdem das aber eine einmalige Konfiguration ist, ist es einfacher das Web-Interface des Slave über dessen IP-Adresse in einem Web-Browser aufzurufen (WAGO nennt das WBM für Web-based...
  14. K

    750-880 Dip-Schalter IP-Adresse anpassen

    Ein Backup sollte man immer haben, wenn man den Quellcode nicht hat. Geht über das WBM, wenn eine halbwegs aktuelle Firmware auf dem 880 ist. Empfehlen würde ich dafür aber sowieso WAGOupload (Link zum Downloadcenter). Das Ändern der DIP-Schalter (wirkt erst nach einem Neustart) oder der...
  15. K

    Wago GLOBAL_VARIABLE_LIST lässt sich nicht öffnen

    Moin, kenne das Verhalten zwar nicht, aber Du könntest versuchen die Liste zu exportieren und schauen, ob sie sich in ein neues, leeres Projekt importieren lässt. CODESYS schließen und öffnen und alle Fenster in CODESYS schließen hast Du sicherlich schon versucht ...