Aktueller Inhalt von Knally

  1. K

    WinCC Unified Werte werden nicht geschrieben

    Hallo PLC Freak, Habe heute ganz ähnliche Probleme gehabt. Alles dem Anschein nach richtig konfiguriert, mit Schreibzugriff, HMI Verbindung und Benutzerrechten und habe den lieben langen Tag auch ein rotes EA Feld bekommen und der Versucht mit Button hat auch nicht funktioniert (analog zu dir)...
  2. K

    TIA Siemens CPU OPC Server - Performance Probleme // Best Practice

    Hatte jemand schonmal einen ähnlichen Fall bei den "Service Reads/Writes" ? Was kann man noch tun ?
  3. K

    Probleme mit AG_SEND und AG_RECV

    Hatte hier ein Ähnliches Problem. Bei NetPro hat es bei mir auch keine "Aktive Verbindung" angezeigt sondern ein rotes Lämpchen.. Es lag dann aber bei mir an einem Einstellungshäkchen in den Objekteigenschaften des CP: "Sende und Empfangslänge großer 240 Byte" war aktiviert. Die Sende und...
  4. K

    TIA Siemens CPU OPC Server - Performance Probleme // Best Practice

    Hier habe ich die Ereignis ID`s der Fehler im CPU Diagnose Buffer nochmal rausgesucht: 8 von 3200; Ereignis-ID: 16# 02:4250 CPU-Info: OPC UA-Server: Falsche Verwendung von Service Read in Session-ID 2703023920. 52 von 3200; Ereignis-ID: 16# 02:4250 CPU-Info: OPC UA-Server: Falsche Verwendung...
  5. K

    TIA Siemens CPU OPC Server - Performance Probleme // Best Practice

    Ja ich hatte Screenshots davon gemacht.. Ich werde danach suchen.. Nachstellen können sollte ich das auch problemlos.. -> off. techn. Support. Naja die Idee war erstmal die OPC Client-Schnittstelle zu "definieren". Wohlgemerkt dann mit einer Umwandlung des symbolischen Variablennamens hin zu...
  6. K

    TIA Siemens CPU OPC Server - Performance Probleme // Best Practice

    Also sofern ich mich erinnere: Konstellation 1: CPU1512 F/PN ET200SP, FW-Stand 2019+) mit "Simatic Server Standard Schnittstelle" und OPC UA Small Lizenz - OPC UA Server Siemens C#.Net OPC UA Stack von der Siemens Seite (Stand 2019+) - gibt wohl eine neuere Version mittlerweile.. - OPC UA...
  7. K

    TIA Siemens CPU OPC Server - Performance Probleme // Best Practice

    Hallo, ich hatte bereits mehrmals mit dem "integrierten" OPC UA Server von Siemens CPU`s zu tun. Einmal in Form einer Kommunikation zwischen einer C#/.NET basierten Anwendung welche als OPC Client mit der CP(1512er) kommuniziert hat. Dabei ging es um das Auslesen von diversen Daten, die zum...
  8. K

    Schnittstelle REA-JET Etikettiersystem TCP/IP

    TSEND_C / TCON Bausteine funktionieren bisher nicht wirklich. Einrichtung habe ich gemäß der PDF "Offene Kommunikation" und deren Beispiel gemacht. IP Adresse sowie Subnetzmasken solten passen. Dennoch geben die Bausteine als STATUS Rückmeldung den Fehlerzustand "80CE" heraus beim Aufbauen der...
  9. K

    Schnittstelle REA-JET Etikettiersystem TCP/IP

    Nach diversen Emails mit dem technischen Support und einem Telefonat bin ich etwas schlauer geworden, da diese fest der Meinung waren dass es ein Standard TCP/IP für den Standard LAN Anschluss sei. Bekomme ich denn auch "Standardmässig" meine Daten zur SPS (ohne irgendwelche GSDML Dateien) ...
  10. K

    Schnittstelle REA-JET Etikettiersystem TCP/IP

    Hallo SPS-Forum, ich stehe vor der Aufgabe ein Etikettier-/Signiersystem der Marke REA-JET mit einer Siemens SPS (1512-F1PN ET 200 SP) zu verknüpfen. In dem zugehörigen Dokument des REA-JET (siehe Anhang) - bezüglich der PLC-Schnittstelle - wird ein TCP/IP Protokoll beschrieben mit dem Daten...
  11. K

    CANopen Signal wird von Steuerung nicht "genommen" (TIA Portal/ PN-CAN Link/ Igus D1)

    Nachtrag: in dem Moment wo ich bei dem PN/CAN Link von dem Zustand "Pre-Operational" (0000 0001) zu "Operational" (0000 0101) mittels Controlword wechsle, werden die OD Einträge 6081, 6083 und 6084 zu 0 gesetzt. (was nicht meinem Default Wert und auch nicht meinem eingetragenen Wert entspricht) :p
  12. K

    CANopen Signal wird von Steuerung nicht "genommen" (TIA Portal/ PN-CAN Link/ Igus D1)

    Hallo Senator und JoopB, ich habe das Problem gefunden! "kannst du die "Target Position 607A" mit dem igus dryve schreiben und lesen. und vielleicht damit auch "fahren" ?" - Die Target Position wird tatsaechlich richtig beschrieben ( habe ich dann mittels Drittprogramm bei dem man "online"...
  13. K

    CANopen Signal wird von Steuerung nicht "genommen" (TIA Portal/ PN-CAN Link/ Igus D1)

    CANopen Signal wird von Steuerung nicht "genommen" (TIA Portal/ PN-CAN Link/ Igus D1) Hallo, ich möchte einen Schrittmotor via CAN (CANopen) steuern. Das ganze soll im "Profile Position" Modus erfolgen. Ich habe es geschafft via CAN-Bus die Steuerung in die Zustände Pre-Operational...