Aktueller Inhalt von Konrad

  1. K

    Token mit mehreren Mastern,Zykluszeit,Leitungslänge im PB

    Hallo, alle Angaben der beiden oben genannten Antworten sind richtig. Sie bräuchten also zwei Repeater um Ihre Anlage Normgerecht zu fahren. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre DP-Daten noch schritthaltend aktualisiert werden können Sie aus meiner Sicht zwei Dinge tun: 1) Höhere Baudrate (> 1,5...
  2. K

    MPI BUS

    MPI vs. Bussegment-Länge Hallo zusammen, der ware Grund für die Siemens-Aussage, dass MPI-Segmente nur 50 Meter lang sein dürfen (egal ob 19,2 kBit/s oder 187,5 kBit/s) ist die fehlende galvanische Trennung in den 'einfacheren' S7-CPUs. Werden CPUs verwendet, dessen Schnittstelle zwischen MPI...
  3. K

    Unterschied zw. Sinec L1, Sinec L2 und Profibus

    L2 vs. Profibus Hallo miteinander, L2 ist in der Tat der Vorgänger vom Profibus. Jedoch unterstützt L2 meines Wissens nicht alle Baudraten, sowie schon garnicht die etwas neueren Funktionen wie V1, V2 und Profile wie ProfiSave, ProfiDrive u.a.. Gruß, Konrad