Aktueller Inhalt von Kreidler_Lucke

  1. K

    TIA Probleme F-TM StepDrive ST Ansteuerung

    Hallo Rabi, hier ein Screenshot von dem originalen Datenblatt. Unten rechts ist die Beschaltung des Motors.. STO habe ich überprüft, muss passen, da sonst ein Fehler ausgegeben wird. Ich habe die Ansteuerung bisher über das PA versucht, sonst muss ich mich noch mit dem TO auseinander setzen aber...
  2. K

    TIA Probleme F-TM StepDrive ST Ansteuerung

    Guten Morgen Rabi, ich habe den Motor nach diesem Prinzip angeschlossen. Viele Grüße
  3. K

    TIA Probleme F-TM StepDrive ST Ansteuerung

    Hallo zusammen, ich versuche über eine F-TM Stepdrive Karte einen Nanotec Schrittmotor über das Prozessabbild per Telegramm - E/A Zuweisung anzusteuern. Die verwendete CPU ist eine 1512SP F-1 PN. Jedoch will der Motor einfach nicht anlaufen. Der STO Eingang ist richtig angesteuert, die...
  4. K

    TIA Zur Info: Siemens FAQ=>Warum wird die Installation eines HSP für TIA Portal mit Fehler beendet?

    Vielen Dank für diesen Beitrag, mein Kollege und ich haben seit Tagen mit diesem Problem gekämpft!
  5. K

    TIA For Schleife in Array (SCL)

    Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich versuche aktuell einen Login an einem Basic Panel (HMI) über verschiedene RFID Chips zu realisieren. Sprich jeder berechtigte Nutzer soll sich mit seinem Chip an dem Panel einloggen können. Dafür wollte ich eine for schleife verwenden, welche in ein Array...
  6. K

    TIA Probleme MOBE_BLK (Daten von einem DB in einen anderen DB übertragen)

    Hallo zusammen, ich würde gerne im TIA_V16 in der Sprache SCL per "MOVE_BLK" Daten von einem DB in einen anderen DB übertragen. Ich habe die Quell und Zielbereiche soweit auch definiert und verknüpft. Es handelt sich jeweils um ein Array of Struct (DB1), in welches ich in ein anderes Array of...
Zurück
Oben