Aktueller Inhalt von kukubanov

  1. K

    Vernetzen von zwei Controllern 750-8202 und 750-8212 im Ecockpit via TCP

    Hi, das ist relativ einfach. In e!C , ähnlich wie in Codesys3 (da ist es eigener Tab meine ich) lassen sich im Projekt DUTs/Globale Variablenlisten, PRG-Bausteine etc. anlegen. Also nicht im Projekt einer Steuerung (unter Applikationen), sondern im Projekt Projektbibliothek (wie im Bild...
  2. K

    Vernetzen von zwei Controllern 750-8202 und 750-8212 im Ecockpit via TCP

    Der Austausch der Netzwerk-Variablen basiert auf einem propriäteren Protokol. Wenn du jedoch mit Modbus arbeitest, kannst du auch mit anderen Applikationen/Anwendungen auf deine Geräte zugreifen (z.B. SCADAfeathery App). Die Konfiguration bei Modbus ist jedoch in e!C etwas anders als bei...
  3. K

    WAGO e!cockpit Modbus Applikationen - Beispielprogramm

    Versuch mal mit SCADAfeathery. Da können mehr Register eingegeben werden.
Zurück
Oben