Aktueller Inhalt von KurtKalle

  1. K

    Step 7 Parametrieren von Instanz-DB nicht möglich

    Vielen Dank, so hat es geklappt. Die Daten im IDB werden passend überschrieben und auch beibehalten da es nur Daten zur Parametrierung sind auf die der FB zugreift. Gruß
  2. K

    Step 7 Parametrieren von Instanz-DB nicht möglich

    Hallo kapo, das Problem ist ich will den DB nicht neu generieren. Ich möchte gerne zur Laufzeit des Programms einige hinterlegte Aktualwerte im Instanz-DB ändern ohne diesen komplett neu zu Übertragen. Gruß
  3. K

    Step 7 Parametrieren von Instanz-DB nicht möglich

    Hallo Leute, ich stehe gerade vor einem Problem. Undzwar habe ich ein FB mit dazugehörigem Instanz-DB in dem Daten zur Parametrierung des FB vorhanden sind. Diese will ich nun mit Hilfe des Simatic Manager einzelnd verändern, ohne jedes mal den ganzen DB neu zu übertragen. Wenn ich das richtig...
  4. K

    Step 7 SCL - Auf mit SFC 22 CREAT_DB erzeugten DB zugreifen

    Hallo, vielen Dank für die Antwort. Es lag wirklich einfach nur an meinem dummen "NUMBERNEWDB" "DB_NUMBERNEWDB" Fehler. Jetzt lässt sich ohne Probleme in absoluter Adressierung auf den DB zugreifen. Leider hat sich nun ein weiteres Problem aufgetan. SENDPOINTER...
  5. K

    Step 7 SCL - Auf mit SFC 22 CREAT_DB erzeugten DB zugreifen

    Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem beschreiben eines zur Laufzeit erstellten DB's. Der DB wird in einer Funktionen wie folgt erstellt: ERROR_CREAT_DB := CREAT_DB (LOW_LIMIT := 50, UP_LIMIT := 200, COUNT := 6, DB_NUMBER := NUMBERNEWDB); Das klappt auch ganz gut. In der Online-Ansicht...