Aktueller Inhalt von Lappeduddel

  1. L

    Kurze Frage Profibus PA: Polung egal?

    Thanks Die Insel hat eine eindeutige Polung, das Device aber nicht. Wälzen von Dokumenten half auch nichts, Anfrage beim Kontakt war auch nicht eindeutig. Da ich eine HART-Version des Devices habe machte ich die Polung so wie beim HART-Device und es funktioniert. Umgedreht habe ich die Polung...
  2. L

    Kurze Frage Profibus PA: Polung egal?

    Hallo! Ich habe hier eine Ventilsteuerung mit einem PA-Anschluss. Allerdings sind nur zwei PA-Schraubklemmen ohne Polung aufgedruckt. Auf dem Feldkoppler von DPV nach PA ist jedoch + und - aufgedruckt. Deshalb die Frage ob die Polung da egal ist?
  3. L

    HART-Spannung über Labornetzteil?

    So, mit neuer FW und einem Strom um die 12mA läuft es derzeit etwas runder, die Fehler sind jetzt deutlich zurückgegangen, treten nicht mehr oft paarweise auf, aber sind letztlich vorhanden. Mehr kann man wohl derzeit nicht rausholen. Bald bekomme ich einige andere HART-Geräte, dann werde ich...
  4. L

    HART-Spannung über Labornetzteil?

    Danke für den Tipp :) Ich habe damit etwas rumexperimentiert und festgestellt das ich beim 270Ohm-Widerstand die Spannung des Netzteils deutlich runterschrauben muß, so auf ca. 14,1V weil darüber der Strom zu hoch ist. Die beiden Fehler die zumeist paarweise auftreten waren aber auch noch...
  5. L

    HART-Spannung über Labornetzteil?

    Hallo! Ich habe hier ein HART-Gerät zum Testen. Da es noch ein paar Probleme gibt möchte ich Fehlerquellen möglichst ausschließen, dazu gehören auch zyklische Abfragen der verwendeten HART-Module (Schneider Electric AHI0812/AHO0412, AHI8321). Als Interface habe ich ein ifak ishrt USB. Ich...
Zurück