Aktueller Inhalt von Larry Laffer

  1. Larry Laffer

    Anschluss Induktions-Kochfeld

    (y)prima ... gleich 3 der 5 Sicherheitsregeln umgesetzt ... :ROFLMAO:
  2. Larry Laffer

    Anschluss Induktions-Kochfeld

    Das ist dann aber gemäß VDE (sieh Beitrag #70) kein durchgängig markierter Draht ...
  3. Larry Laffer

    Anschluss Induktions-Kochfeld

    wegen der angepeilten 100 Beiträge hänge ich jetzt mal bei @Ludewig mit dran ... Wenn ich jetzt so nachrechne dann würde ich im Wochen-Mittel sicher auch mit 3 kW in meinem Haus hinkommen. Leider habe ich aber auch hin und wieder so Anfälle bei denen dann mehrere "Stromfresser" gleichzeitig...
  4. Larry Laffer

    Anschluss Induktions-Kochfeld

    Noch einmal zur Vollständigkeit : 3 x B16 in der Verteilung ist der Ist-Zustand und 5x1,5² liegt ... Ich bin jetzt mit den Vektoren auch nicht so im Thema - aber aus dem "Bauchgefühl" kam da bei mir auch mehr als 10A auf dem N heraus ... (wegen keine ohmsche Last)
  5. Larry Laffer

    Anschluss Induktions-Kochfeld

    gemäß Beitrag #29 bin ich dann wohl doch kein Spießer ... ;)
  6. Larry Laffer

    Anschluss Induktions-Kochfeld

    Na ... wenn du meinst ...
  7. Larry Laffer

    Anschluss Induktions-Kochfeld

    Das weiß ich gerade nicht - solche Felder sind aber anscheinend Standard ... Falls die Frage aber auf die 2 Schukustecker-Variante abzielte : ich habe das nur zufällig im Internet gesehen ...
  8. Larry Laffer

    Anschluss Induktions-Kochfeld

    Ist vielleicht auch "nur" ein Gedankenschema ... Eine Herd-Steckdose oder auch eine CEE-Steckdose impliziert bei mir immer eine 3phasige Verfügbarkeit. Für irgendwelche "Spezial-Anwendungen" würde ich immer auch eine Spezial-Verbindung (z.B. Harting) nehmen. Was ich aber in diesem speziellen...
  9. Larry Laffer

    Anschluss Induktions-Kochfeld

    ... wenn ich das mal so nachrechne (Phasenwinkel berücksichtigt) kann ich dir da nicht zustimmen - denk dran : es werden ja nur 2 Phasen verwendet ... Nachsatz : Überlastet ist natürlich nicht korrekt ... Es sind dann auf jeder Phase ca. 10A und auf dem N dann knapp 16A ...
  10. Larry Laffer

    Anschluss Induktions-Kochfeld

    Also erst einmal beruhigt es mich, dass es anscheinend auch 3hasige Kochfelder gibt. Ich hatte da jetzt adhoc nur nichts im Internet gefunden. Mit Leistungsangaben sind da viele Firmen auch sehr zurückhaltend. Jetzt zum Iststand : Das Kochfeld hat ca. 7,5 kW Die Zuleitung hätte ich selbst auch...
  11. Larry Laffer

    Anschluss Induktions-Kochfeld

    Ich habe gestern das erste Mal indirekt mit dem Thema zu tun bekommen. Eigentlich sollte ich nur eine Herdsteckdose in der Verteilung anschliessen. Ist ja eigentlich kein Thema. Nun stellte sich aber heraus, dass an dieser Steckdose dann ein Induktions-Kochfeld angeschlossen werden soll. Was ich...
  12. Larry Laffer

    TIA Aufall eines IO-Device

    Das ist auch wieder so etwas "far away from Praxis" mit dem Linien-PN ... Ich habe auch immer, wenn irgendwie möglich, eine Stern-Struktur angepeilt.
  13. Larry Laffer

    Meldekontakt Not Aus

    An einen Betriebselektriker würde ich da auch gar nicht denken. Nach meiner Erfahrung sind das eher "Leiter Instandhaltung" oder "Leiter Elektrotechnik", die da mit ihrem Wissen "imprägnieren" wollen ...
  14. Larry Laffer

    TIA Aufall eines IO-Device

    @Chräshe : Jetzt, wo du es schreibst ... Da gibt es auch noch die Geschichte mit der Spannungsversorgung. Es werden ja gerne Ströme > 20A über eine längere Leitung mit Querschnitt 1,5mm² geführt. In der Konsequenz hat man dann am Ziel gerne schnell Spannungseinbrüche, die sogar unter die...
  15. Larry Laffer

    Meldekontakt Not Aus

    ... jetzt alle mal den Fuss vom Gas nehmen - auch ich habe es ähnlich wie @DeaD_EyE verstanden ...