  1. L

    Profibus Fehler an ET200s

    Danke für die Tipps. Fehler gefunden. Es war eine defekte analoge Ausgangsbaugruppe, die das Problem verursacht hat. Das die ET200 komplett nicht mehr erreichbar war, dass hat mich schon ein wenig aus der Spur gebracht. MfG Lars
  2. L

    Profibus Fehler an ET200s

    Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Schalter für die Widerstände habe ich überprüft. Der Bus ist als Linie aufgebaut. Bei der ET200 haben wir nur die Kopfbaugruppe getauscht. Aber diese haben wir dann von den Ein und Ausgangsbaugruppen getrennt und ich habe die Station im Hardware...
  3. L

    Profibus Fehler an ET200s

    Guten Abend zusammen, ich hange ein wenig in der Luft. Erstmal ein paar Eckdaten zur Anlage. Es ist eine Bestandanlage von 2003. Verbaut ist eine CPU 314c-2 DP, ET200S mit Interfacemodul 151-1 DP und eine Profibus Ventilinsel von Festo. Ich habe folgendes Problem an einer Anlage. Während des...
  4. L

    TIA Problem F-CM ASI Safety

    Vielen DAnk für die schnelle Antwort. Dann werde ich mich mal umschauen
  5. L

    TIA Problem F-CM ASI Safety

    Hallo zusammen, Ich habe ein Problem beim Laden meiner Gerätekonfiguration. Zu meinem System. Ich habe eine CPU 1214 F die ich mit einer ET200SP IM155-6 PN ST verbunden habe. An der ET200 befindet sich ein F-CM ASI Safety ST und ein CM ASI Master ST. Jetzt möchte ich laden und er bricht beim...