Aktueller Inhalt von Lea_6343

  1. L

    TIA LED CB1241

    Hallo zusammen Ich wollte mich noch für euere Hilfe bedanken. Die Anlage haben wir fertig gestellt. In unseren Tests aber hat sich gezeigt das die Modbus Kommunikation leider bis heute nicht stabile läuft. Als Beispiel für uns unerklärlich ist wen wir 15 mal das exakt gleiche Programm fahren...
  2. L

    TIA LED CB1241

    Leider habe ich seit heute morgen wieder den Fehler mit dem Port. Auch wen ich wieder auf das alte Modul zurück wechsle und den Trick mit dem retriggern anwende geht es nicht mehr weg leider. Auch MRES und die CPU auf Werkseinstellungen zurücksetzten hat bis jetzt nicht gebracht. Das mit den...
  3. L

    TIA LED CB1241

    Zuerst neu triggern und wen es nicht funktioniert Powercycle und dann auch noch MRES. Ich versuche jetzt aber mal die Ansteuerung über ein anderes RS485 Modul.
  4. L

    TIA LED CB1241

    Ich habe den Port extra gelöscht und über das DropDown Menu erneut hinzugefügt. Von dem her sollte der Port stimmen würde ich behaupten.
  5. L

    TIA LED CB1241

    Ich weis was du meinst. Aber sollte das Kommunikationsmodul dann nicht trotzdem etwas senden/empfangen aber der Motorentreiber versteht das dann vielleicht einfach nicht? Auf jeden fall sind die Kommunikation LED's immer noch dunkel.
  6. L

    TIA LED CB1241

    Habe ich jetzt nochmals angepasst. Macht aber leider keinen unterschied.
  7. L

    TIA LED CB1241

    Ja das sollte ich mir für die Zukunft merken. Danke für den Tipp.
  8. L

    TIA LED CB1241

    Ja ich habe ein Testprogramm des Treiber Herstellers übernommen. Da wird das ganze so gelöst. So wie ich das aber sehe sind die Bausteine gegen einen gleichzeitigen Aufruf abgesichert (Über "REQ"). Vor zwei Wochen war es schon das selbe Programm und da hat es funktioniert. Nein leider kann ich...
  9. L

    TIA LED CB1241

    Das hat mir im Bezug auf den Fehler am MB-Master geholfen da ist jetzt keiner mehr. Vielen Dank. Leider funktioniert aber die Kommunikation im gesamten immer noch nicht. Ja alle meine MB_Master haben den DB4 als Instanz DB Mittlerweile zeigt er aber keinen Fehler mehr an wegen dem Tipp mit...
  10. L

    TIA LED CB1241

    Der gesamte Teil der RS485 Kommunikation mit dem CB 1241 und die komplette Hw-Konfiguration waren gleich bei den ersten Test gestern. Mittlerweile habe ich aber die ganze Hw-Konfiguration gelöscht und einzeln neu aufgebaut und geladen. Die FBs zu der ganzen Ansteuerung habe ich zwischendurch...
  11. L

    TIA LED CB1241

    Ich hab den Baustein nochmals im Run beobachtet. Heute morgen hatte es keinen einzigen Fehler nur den Status 7000. Jetzt aber wird mir am MB_Master ein Fehler mit dem Status 16#8180 also "Ungültiger Wert für die Port-ID" angezeigt. Versteh ich das richtig das er meint mit dem Eingang "Port" am...
  12. L

    TIA LED CB1241

    Hallo zusammen Sorry für die doofe frage. Aber ich komm im Moment absolut nicht weiter. Ich habe eine S7 1215C mit einem CB1241 zur Kommunikation über RS485. Vor etwa zwei Wochen habe ich über dieses Modul Motorentreiber angesteuert. In der Zwischenzeit habe ich am weiteren Programmablauf...
  13. L

    Receive_Config: PtP-Empfänger projektieren

    Vielen Dank. Ich werde das so mal ausprobieren.
  14. L

    Receive_Config: PtP-Empfänger projektieren

    Es geht um eine S7 1215C mit einem CM1241 Modul bei welchem ich RS485 nutze. Der Baustein heisst "Receive_Config".
  15. L

    Receive_Config: PtP-Empfänger projektieren

    Hallo zusammen Kann mir jemand helfen und sagen in welcher Form die Datenstruktur am Eingang REVEIVE_CONDITIONS sein muss? Der Typ "Variant" ist ja nur eine Art pointier. Doch ich verstehe nicht wohin der Pointer zeigen muss.