Aktueller Inhalt von Leguan75

  1. L

    Sonstiges PCS7: Realwerte vergleichen

    Wenn bei beiden Werten die Quelle ein Int ist, dann nimm doch die beiden Quellen udn lege Sie auf einen CMP_I.
  2. L

    Sonstiges PCS7 - AS AS Signalaustausch

    Außerdem gibt es in der APL-Bibliothek von PCS 7 auch fertige Kommunikationsbausteine. Nachdem due eine S7-Verbindung zwischen beiden ASen projektiert hast, kannst du die SND_DigVal/RCV_DigVAL (bis 128 binäre Werte) oder die SND_AnaVal/RCV_AnaVal (analoge und binäre Werte) verwenden, ohne mit...
  3. L

    Step 7 S7-400 cpu 410

    Du kannst ja weiterhin die 412/414/416 oder 417 nehmen. Es zwingt dich ja fpr deinen Sonderfall niemand die 410 zu nutzen. Aber für die fernere Zukunft würde ich anfangen mir Gedanken zu machen, falls Siemens mal irgendwann voll auf die 410 setzt.
  4. L

    Step 7 PCS7 V8.2 Lokaldatenbedarf S7-416F-3PN/DP CPU - völlig außer Rand und Band ??!

    Was ich mir noch vorstellen könnte: Die CPU die du dir da ausgesucht hast ist für PCS 7 ja gar nicht freigegeben. Daher kommt vielelicht der Treiberwizzard bei der Berechnung des Lokaldatenbedarfs ins straucheln. Projektiere doch spaßeshalber mal eine CPU die in HW-Konfig im Katalogprofil PCS 7...
  5. L

    Sonstiges Siemens SCALANCE

    Hi, wenn ich das richtig sehe ist das Teil ein LTE-Router. Die Ethernetschnittstellen sind daher nur für die Kundenseite. Jetzt musst du noch eine SIM einstecken. Habe es aber selbst noch nie in Händen gehabt. Das Handbuch dazu gibt es hier...
  6. L

    Sonstiges PCS7 V8.2 AS übergreifende Verschaltungen

    Hallo, ich habe mal in das aktuelle Handbuch für CFC für PCS 7 V8.2 SP1 geschaut. Da steht die Grenze von 200 noch drin. Ich würde also davon ausgehen, dass diese noch existiert. Wo hattest du denn etwas anderes gelesen?
  7. L

    Sonstiges Bausteine Laden unter PCS7 8.2

    Du weißt aber schon, dass nur den FB runterladen auch nur die halbe Miete ist? Du musst ja dann erstmal die Instanzen im CFC aktualisieren (Bausteine --> Neue Version). Also gewinnst du eigentlich nix, am PCS 7-System vorbei zu "murksen". Aber wie schon geschrieben wurde liegt es an der 410, die...
  8. L

    Step 7 Simulation mehrerer CPUs gleichzeitig inklusive Querkommunikation

    Hallo, schau dir doch für diesen Anwendungsfall mal die Kombination aus Simit und Virtuellem Controller (VC) von Siemens an. Steht thematisch zwar unter PCS 7 geht aber auch ohne. Gruß Manuel
  9. L

    Sonstiges PCS7 Solution Partner Schulung

    Hi Josef, machst du die Zertifizierung mit oder ohne Kurs? Wenn du den 2-wöchigen Kurs mitmachst, musst du eigentlich nur gut aufpassen. Da wird vieles behandelt. Die Nur-Zertifizierung ist eigentlich nicht für Leute gedacht, die das zum ersten Mal machen. Was sagen denn deine Kollegen, die ja...
  10. L

    Sonstiges PCS7 arbeiten mit POs (Prozessobjekten)

    HI, auf der OS musst du nichts zurücklesen. Der Unterschied ist, dass du auf der OS die Lizenz ja auf dem ensprechenden PC hast. Da prüft WinCC einfach die Anzahl PO gegen die lokal verfügbare Lizenz. Auf der AS gibt es ja keine Lizenz gegen die geprüft werden kann. Das muss auf der ES...
  11. L

    Step 7 Hardwareübertragung auf CPU416F nicht möglich

    Hi, hast du eine Flash- oder eine Ramkarte drin? Bei Flash muss du immer zuerst im PG löschen, bevor du die Hardware nochmals laden kannst. Saß gerade vor Kurzem vor dem gleichen Problem. Gruß Manuel
  12. L

    Step 7 suche GSD-Datei für 6ES7 151-7AA10-0AB0

    Hi, unter https://support.industry.siemens.com/cs/document/23183356 kannst du dir sogenannte Hardware Support Packages für Step7 runterladen. Darin ist auch deine gesuchte IM enthalten. Einfach den Anweisungen im FAQ folgen. Gruß Manuel
  13. L

    Sonstiges [PCS 7] Aktuellen Add-On-Katalog

    Hi Flux, hier kannst du die aktuellen PCS 7-Kataloge runter laden: https://w3app.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order_form.aspx?nodeKey=key_518272&infotype=1 Ich ghe dazu immer über die Industry Mall. Gruß Manuel
  14. L

    Step 7 suche S7-Steuerung für zwei-achsige Solar Nachführung

    Hallo Techniker PV, Siemens hat da auch was im Portfolio. Basierend auf der S7-1200 plus kostenloser astronomischer Bibliothek. Schau dir mal diesen Flyer dazu an: http://www.industry.siemens.com/verticals/global/en/solar-industry/Documents/Solartracker_en.pdf Gruß Manuel
  15. L

    Sonstiges CPU 410-5H in Verbindung mit PCS7 V8.1 - Wann geht CPU noch in Stop?

    Hi f222, viel Erfahrung dürftest du hier noch nicht finden, nachdem PCS 7 V8.1 gerade mal ein paar Wochen alt ist. Redundanz ist auch nicht nur für ein Laden im Run gedacht, sondern bietet bezüglich der Verfügbarkeit noch weitere Vorteile. Was ich problematisch sehe sind zum Beispiel...