Aktueller Inhalt von leoluk

  1. L

    S7-1200: Crash per Webinterface

    Ja. Bisher keine Antwort. Ich muss auch noch überprüfen, ob der Fehler auch in der neuesten Firmware auftritt (ein Update steht noch aus).
  2. L

    S7-1200: Crash per Webinterface

    Solange das Automatisierungsnetzwerk ein NAT-Gateway nach außen hat ist das ja nicht weiter tragisch. Nur Zugriff von außen sollte man eben lieber keinen freigeben (oder nur per VPN). Soweit jedenfalls die Erfahrung :ROFLMAO: (wie kann Siemens bitteschön einen solchen gravierenden Fehler...
  3. L

    S7-1200: Crash per Webinterface

    Ein Netzwerk das nicht von außen erreichbar ist. Ich sehe immer wieder PLCs die aus Bequemlichkeitsgründen vom Internet aus direkt erreichbar sind.
  4. L

    S7-1200: Crash per Webinterface

    S7-1200: SPS ohne Passwort per Webinterface crashen Hab soeben am eigenen Leib einen sehr ärgerlichen Bug im Webserver der S7-1200 gefunden. Ein Aufruf der folgenden Seite ohne Parameter verursacht einen Firmware-Crash und versetzt die CPU in den Zustand DEFEKT: http://<IP der...
  5. L

    Fernzugriff auf S7-1200 über VPN - Ping/Webserver funktioniert, TIA Portal nicht

    Ich hab mal mit tcpdump auf dem VPN-Gateway mitgeschnitten was passiert: ("sps.dmz" ist die SPS, "192.168.1.101" der Rechner in der VM) 13:14:56.807264 08:00:27:a8:86:65 > 01:0e:cf:00:00:00, ethertype 802.1Q (0x8100), length 60: 0x0000: 0000 8892 fefe 0500 0400 0001 0080 0004...
  6. L

    Fernzugriff auf S7-1200 über VPN - Ping/Webserver funktioniert, TIA Portal nicht

    Es funktioniert tatsächlich. Interessanterweise ist TIA Portal in der VM sogar deutlich schneller als auf dem echten Rechner.
  7. L

    Fernzugriff auf S7-1200 über VPN - Ping/Webserver funktioniert, TIA Portal nicht

    Lösungsansatz: TIA Portal in einer virtuellen Maschine installieren, dann das virtuelle Netzwerkinterface mit der VPN-Brücke auf dem Host verbinden und dadurch einen "physikalischen" Adapter vortäuschen. Wenn das die Lösung ist, bin ich von Siemens doch ein wenig enttäuscht ^^
  8. L

    Fernzugriff auf S7-1200 über VPN - Ping/Webserver funktioniert, TIA Portal nicht

    Im lokalen Netz hat es auf Anhieb funktioniert, aber nur im gleichem Subnetz am gleichen Switch. Der Zugriff von einem gerouteten Subnetz aus war schon ein unüberwindbares Hindernis, aber mit einem Bridged-VPN müsste es eigentlich klappen. Eigentlich. Danke schonmal für die Hilfe! Bei so teurer...
  9. L

    Fernzugriff auf S7-1200 über VPN - Ping/Webserver funktioniert, TIA Portal nicht

    TAP ist ja Bridged-Mode, ich kann von meinem Rechner problemlos auf sämtliche Rechner im Zielnetz zugreifen und umgekehrt ebenfalls. Broadcasts funktionieren, in meiner Netzwerkumgebung werden beispielsweise alle Rechner im Zielnetz angezeigt, ohne WINS-Server.
  10. L

    Fernzugriff auf S7-1200 über VPN - Ping/Webserver funktioniert, TIA Portal nicht

    TAP (TUN funktioniert ebenfalls nicht). redirect-gateway habe ich schon probiert. Warum ist das so kompliziert? Von wegen mit TIA Portal wird alles einfacher und "integrierter". Mit Step7 5.5 hat es sogar dann noch funktioniert, wenn man das falsche Interface ausgewählt hatte, solange eine...
  11. L

    Fernzugriff auf S7-1200 über VPN - Ping/Webserver funktioniert, TIA Portal nicht

    Ich bin langsam am Verzweifeln. Ich versuche seit Tagen, über einen OpenVPN-Tunnel auf eine S7-1200-SPS zuzugreifen - so schwer kann das doch nicht sein? Die VPN-Verbindung ist eine Netzwerkbrücke, mein Rechner und die SPS sind also im gleichen Subnetz (kein Router dazwischen). Ich kann die...