Aktueller Inhalt von leonardo

  1. L

    Hilfe!!!!!!!!! Probleme beim laufen des Programms.

    Hallo trinitaucher, ich kann ja dein entsetzen verstehen, ich glaube, ich würde nicht anders reagieren. Bloß ich muss morgen mehrere Fertiggeschriebene Programme vorlegen und hatte bis gestern nicht wirklich Zeit (weil ich neben dem Studium viel arbeiten muss, um über die Runden zu...
  2. L

    Hilfe!!!!!!!!! Probleme beim laufen des Programms.

    Hallo, das habe ich versucht, leider hat es nicht geklappt. Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Variablen richtig zuordne? Gruß
  3. L

    Hilfe!!!!!!!!! Probleme beim laufen des Programms.

    Hallo trinitaucher, kannst du mir auch erklären, wie ich ein Programm mit einer Visualisierung zusammenbringe? Gruß
  4. L

    Hilfe!!!!!!!!! Probleme beim laufen des Programms.

    Hallo trinitaucher, danke für deine Hilfe! Deine Anweisung habe ich befolgt und es klappt. Das mit dem drücken, habe ich so gemeint, wie du beschrieben hast, bloß der Befehl mit STRG+F7 zum setzen des Zustandes hat mir gefehlt. Mal eine andere Frage, wie setze ich den Zustand wieder...
  5. L

    Hilfe!!!!!!!!! Probleme beim laufen des Programms.

    Hallo an alle SPS Freunde, ich bräuchte Hilfe in TwinCat PLC Control. Habe versucht ein paar Programme in Twin Cat zu schreiben es funktioniert auch einigermaßen. Doch dass Programm läuft nicht richtig. Schon die einfachsten Sachen funktionieren nicht korrekt. Habe zum Bsp. zum...
  6. L

    Brauche Hilfe in der Programmierung bzw. Benutzung von TWINCAT von Beckhoff!!!!!!

    Hallo Cerberus, trotzdem Danke für deine Mühe und Antworten! Gruß Leonardo
  7. L

    Brauche Hilfe in der Programmierung bzw. Benutzung von TWINCAT von Beckhoff!!!!!!

    Hallo Cerberus, habe Twin Cat auf einem anderen Rechner Installiert (Pentium Prozessor), dass Beispiel von Beckhoff läuft da, ohne Probleme! Würde mich trotzdem Interessieren warum es am meinem Laptop nicht läuft. Eine Idee? Gruß
  8. L

    Brauche Hilfe in der Programmierung bzw. Benutzung von TWINCAT von Beckhoff!!!!!!

    Hallo Cerebrus, ich war den ganzen Tag unterwegs konnte die Datei nicht früher einfügen. Ich habe versucht den Quickstart von Beckhoff durchzuführen, folgender Link: http://www.beckhoff.de/default.asp?twincat/default.htm Da drin ist dass Beispiel mit der Bohrmaschine, dabei stürzt...
  9. L

    Brauche Hilfe in der Programmierung bzw. Benutzung von TWINCAT von Beckhoff!!!!!!

    Hallo Cerberus, beim Compelieren befinde ich mich im System Manager. Die Datei werde ich heute Abend bzw. Morgen Früh reinstellen, muss jetzt leider weg. Gruß
  10. L

    Brauche Hilfe in der Programmierung bzw. Benutzung von TWINCAT von Beckhoff!!!!!!

    Den Registry in der Beschreibung habe ich geändert oder muss ich da noch irgendwas beachten? Gruß
  11. L

    Brauche Hilfe in der Programmierung bzw. Benutzung von TWINCAT von Beckhoff!!!!!!

    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe es ausprobiert mit dem Programm aus dem Beckhoff Tutoriel, PC wieder aus, es funktioniert leider nicht. Gruß
  12. L

    Brauche Hilfe in der Programmierung bzw. Benutzung von TWINCAT von Beckhoff!!!!!!

    Ja, ich habe einen AMD-Prozessor drin warum?
  13. L

    Brauche Hilfe in der Programmierung bzw. Benutzung von TWINCAT von Beckhoff!!!!!!

    Klappe die 2-te, da Markus mein Thema geschlossen hat? Hallo an alle, ich bin neu hier im Forum. Den ich habe dass Glück mir die SPS-Steuerung von TWINCAT Beckhof selber beibringen zu dürfen. Ich muss kleine Steuerungsaufgaben erstellen können. Habe mir die Software von Beckhoff Geladen...
Zurück
Oben