Das habe ich bereits auch schon versucht mit verschiedenen Emissionswerten zu arbeiten. von 0 bis 1 habe ich bereits so gut wie jeden Wert getestet, jedoch verliert der Sensor sich dennoch.
Das wäre sehr blöd wenn der Sensor für dieses Anwendung nicht funktioniert. Dann Danke bis hierhin...
Der Sensor schaut auf Eisenbänder. Den passenden Emissionsgrad habe ich eingegeben. Wenn ich Beispiels meine Hand unter den Sensor halte erkennt er die Temperatur richtig.
Also Info: Vor der Messtelle befindet sich ein Heizstrahler welcher das Band erwärmt, mit dem Sensor soll die Temperatur...
atomic99, das könnte ich probieren. Wie rechne ich das genau aus?
Gemessen sollen gesamt Temperaturen im Bereich von 0-520 Grad Celsius, in der Regel haben wir aber Temperaturen von 150 bis 300 Grad Celsius
Am Signalumwandler lässt sich nur über eine Dip-Schaltung entscheiden von was zu was er wandeln soll: Bei mir also von 4-20mA auf 0-10V. Dippschaltung ist korrekt, habe ich nun mehrmals überprüft.
Moin,
Beim Sensor Handelt es sich um einen Infrarotsensor der Marke Keyence (FT-H30) mit dazugehöriger Auswerteeinheit (FT-50A)
CPU ist von Siemens S7-1200 12/14C DC/DC/DC
Signalwandler ist von Phöenix Contact (Signalverdoppler) MINI MCR-2-UNI-UI-2UI
Der Sensor ermittelt aus der erfassten...
Hallo zusammen,
Meine Aufgabe ist es von einem analogen Infrarotsensor welcher die Temperatur misst und in Form eines 4-20mA Stromsignals an die SPS sendet auszulesen und auf einem HMI anzeigen zu lassen. Da meine CPU nur 0-10V Spannungssignale einlesen kann, habe ich die Stromsignale mit...