  1. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    hab gesucht und nichts gefunden, ob was zusätzlich gemacht werden muss. Weiß momentan nicht mehr, was ich machen sollte. wie meinst du das?
  2. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    die Steuerung hat eine RS485-Schnittstelle. Der MCX08M ist als Slave eingerichtet. Nach Anfragen habe ich erfahren, dass die Steuerungen(alle MCX08M) früher eine Master-Slave Kommunikation hatten und waren über RS485 untereinander verbunden und anschließend an einem Rechner mit einer...
  3. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    Ich dachte, ich hatte dir schon mit einem Bild des Handbuchs geantwortet, wie die RS485 der Steuerung konfiguriert ist
  4. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    Hallo, es tut mir leid, ich hatte andere Sachen zu klären. Ich habe die MCX08M-Steuerung gar nicht konfiguriert. Es handelt sich um eine Bestandanlage, die erweitert wird. Es ist ein Zwischenprojekt, was ich nebenbei mache. Ich habe mich über die Steuerung tagelang informiert und eine Software...
  5. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    Hab damit ausprobiert, alles wie im Handbuch und der Steuerung eingestellt. Error Code 2. Die Drähte wurden auch vertauscht, nichts.
  6. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    Das Handbuch wurde vom Hersteller(eine ehemalige französische Firma, die nicht mehr existiert) mit den Steuerungen geliefert.
  7. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    ich meinte die Kommunikationseinstellungen Danfoss<->siemens wurden 1 zu 1 angepasst.
  8. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    Die Einstellungen sind auch am MB_Master angepasst. Sollte am RS485-Port eine Spannung vorhanden sein? Hab nur so 100mV DC
  9. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    Ja, hier
  10. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    an RXD passiert nichts, nicht TDX
  11. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    ja, mehr kommt nicht von der Danfoss-Steuerung. Der MB_LOAD_COMM wird erfolgreich aufgerufen und ist auf DONE, nur der MB_Master bleibt ständig auf BUSY. ich hab einen anderen USB Serial Port bestellt und mache die Tests gerade mit ModBus Poll. Hab immer noch ein Timeout Error. Am USB Port...
  12. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    Der Register, der ausgelesen werden soll, ist der mit der Adresse 30
  13. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    Ein Benutzer-Handbuch ist verfügbar. Das sind alle Parameter der Steuerung sowie Register mit Zugriff-Arten(Read/Write)
  14. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    Es wurde ein serielles Kabel benutzt, USB->ModBus. Der ModBus Poll arbeitet als Master und schickt ein Request zu der Danfoss-Steuerung und es kommt nach ein paar Sekunden ein "Timeout Error"
  15. L

    ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C

    Die Daten aus den gelesenen Registern sollten bei einem erfolgreichen Austausch in einem DB gespeichert werden, das ist nicht der Fall. Der MB_Master ist nur auf BUSY, mehr kommt nicht.