  1. L

    Steckverbindung 80 kw?

    Hallo zusammen, Unser Projektteam hat sich eine schöne Aufgabe ausgedacht, ein externes Gerät soll an einer Produktionslinie positioniert werden, um den Herstellungsprozess zu vereinfachen. Zu dem Gerät gibt es nicht viel zu sagen ausser das es 400VAC hat mit einer Nennleistung von 80KW und...
  2. L

    Biete Accon NetLink-Pro compact

    Hallo zusammen, Ich verkaufe hier mein Accon Net Link Adapter, der Adapter wurde selten genutzt und liegt größtenteils nur rum. Deswegen möchte ich ihn verkaufen. Preisvorschläge nehme ich gern an.
  3. L

    EL6601 Verbindungsabbruch nach Zeit

    Hallo nein es läuft keine Klassische TCP/IP nebenher. Ist eine Direkt Verbindung zwischen Anlage A und Anlage B
  4. L

    EL6601 Verbindungsabbruch nach Zeit

    Hallo, ich habe folgendes Problem. 2 Anlagen kommunizieren miteinander über Beckhoff EAP (Publisher und Subscriber), nach einer gewissen Zeit meist zwischen 5 - 7 Stunden geht auf einmal bei Anlage A die Quality auf 65353 hoch und die Werte aktualisieren sich nicht mehr, Anlage B sendet aber...
  5. L

    Diverse Beckhoff Bauteile

    Guten Morgen, aufgrund von beruflichen Veränderungen verkaufe ich meine Beckhoff Sammlung, - 1x C6905-0010 mit TwinCAT 3 image ohne Lizenz - 1x C6920 mit Win 7 Prof. 32bit und TwinCAT 3 - 1x CX9020 mit TwinCAT 3 - 1x C6220 mit Windows 2000 und TwinCAT 2 inkl. Lizenz - 1x...
  6. L

    Suche: Schaltpult/Standschrank max.1600 mm hoch

    Hallo, ich suche für mich privat ein Standpult oder ein Standschaltschrank der maximal 1600 mm hoch ist. Es soll für ein Testprojekt sein und platz bieten für ein kleinen Yaskawa FU (V1000) ein C6915 und ein EK 1100 mit je 5 DI und DO und 5 AI. Außerdem kommen noch ein Paar Relais und Klemmen...
  7. L

    Schaltschrank mit SPS

    Moin sofern noch der Schrank noch daniat hätte ich gern fotos und deine Preisvorstellung!
  8. L

    Diverse Baugruppen aus Anlagenrückbau

    Und der letzte Schwung Bilder
  9. L

    Diverse Baugruppen aus Anlagenrückbau

    Noch mehr Bilder
  10. L

    Diverse Baugruppen aus Anlagenrückbau

    Hallo zusammen, aus einem Anlagenrückbau verkaufe ich für kleines Geld folgende Teile, 3 x Lenze Frequenzumrichter EVF8201-E inkl. Netzdrossel 1 x Pnoz V 1 x Simatic S7 Memory Card 1 x Simatic SM321 inkl. Stecker 1 x Simatic SM322 inkl. Stecker 1 x Simatic HMI Adapter 6ES7-972-0CA11-0XA0 2 x...
  11. L

    Schaltpause bei Dahlanderschaltung

    Hallo, danke für die Antwort! Naja starke elektrische bremse ist ne gute frage? Ich werde am Montag mal gucken!
  12. L

    Schaltpause bei Dahlanderschaltung

    Hallo zusammen, muss ich beim Umschalten einer Dahlanderschaltung eine Pause zwischen schnell und Langsam einlegen oder kann ich direkt von Langsam auf Schnell bzw. Andersrum Schalten! Hatte leider noch nie ne Dahlanderschaltung von der SPS aus gesteuert! Und bevor Schaden entsteht frage ich...
  13. L

    TwinCAT 3 SPS Programm Drucken

    Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit das geschriebene SPS Programm in TwinCAT 3 auszudrucken ohne auf jeden Baustein seperat den druckbefehl zu geben? Es geht hauptsächlich wegen dokumentation.
  14. L

    Wendetischsteuerung Sicherheitsfrage

    Naja Zaubern würde ich nicht sagen, eher Ausnutzen von Dringlichkeit, und der Tatsache das sich ein anderer Programmierer erst einarbeiten muss! Und das die Anlage schnell ans laufen kommen muss. Außerdem die Tatsache das ich gesagt habe das die Anlage erst programmiert wird wenn die Sicherheit...
  15. L

    TwinCAT 3 Target HMI beenden

    Guten Morgen, ich suche nach einer einfachen Lösung um eine TC3 Target HMI zu beenden. Da diese ja bekanntlich im Full Screen Arbeitet ich aber doch ab und an auf die Windowsoberfläche zugreifen muss suche ich eine Lösung! Über Vorschläge währe ich dankbar!