Aktueller Inhalt von liepa

  1. L

    Gibt es eine andere Schreibweise?

    oder noch besser dein ED0 und 16#FFFF mit WAND_DW verbinden, sollte da nicht Null rauskommen hast du positive Flanke.... dasselbe dann noch mal mit ED4
  2. L

    Gibt es eine andere Schreibweise?

    du kansst Doppelwortweise mit WXOR_DW Baustein die Engänge aus dem Jetzt und Zyklus davor verbinden, sollte da Ergebniss nicht null rauskommen.... hast du eine Änderung...
  3. L

    Unterschied S_Everz zu S_Severz

    wenn am Eingang von SE Siganal ausgeschaltet wir läuft der Timer nicht mehr.... bei SS läuft der Timer weiter, da der Eingangssignal gespeichert ist... SS muss man auch Reseten, bevor man es neu startet
  4. L

    Verständnisfrage "Peripherieformat"

    bei normalen Eingeängen (EW) und Ausgängen(AW), greift man auf ein Abbild ( das am Anfang des Zyklus von Eingängen(PEW) und Ausgängen(PAW) gemacht worden ist ). Wenn mann Peripherie anspricht, ist das ein direkter Zugriff auf die Ein, oder Ausgabegruppe. Funktion... analoges Eingangssignal (zb...
  5. L

    Step7 - Merker nur im ersten Zyklus setzen

    oder einmalig Flanke erzeugen und den Hilfsmerker nicht löschen...
Zurück