  1. L

    TIA TIA Step7 mit Beckhoff BK3120, KL9020, 2xKL9050 und KL6001 Reihenfolge

    Hallo Holger und danke für die zügige Reaktion. Leider habe ich keinen Zugriff auf die Anlage und kann deshalb auch nicht sagen, welche Firmware da drauf ist. Die Anlage ist von 2004, wenn das hilft. Ich habe auch keine Möglichkeit die Firmware zu ändern, wenn ich den BK3120 da hätte. Wie...
  2. L

    TIA TIA Step7 mit Beckhoff BK3120, KL9020, 2xKL9050 und KL6001 Reihenfolge

    Hallo Zusammen, ich habe ein Projekt, bei dem eine Beckhoff-System größtenteils durch Vipa ersetzt werden soll. Der Beckhoff-Aufbau beinhalten auch Beckhoff ET-Stationen, mit denen via Profibus kommuniziert wird. Diese ET-Stationen sollen allerding beibehalten werden. Eine der ET-Stationen hat...
  3. L

    TIA S1500 Graph-Baustein in S300 Projekt verwenden

    Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne einen/mehrere Graph-Bausteine aus einem S1500-Projekt in einem anderen S300-Projekt verwenden. Leider kann ich die nicht einfach kopieren, weil die optimierten Bausteinzugriff besitzen und das unterstütz die 300er CPU nicht. Ich kann...
  4. L

    Fernwartung Siemens CPU mit Teamviewer über VPN

    Schon klar. Den "route add..."-Befehl musste ich bei meinem Rechner auch als Admin ausführen, weil der das sonst nicht zulässt. Was ich wissen will ist, ob beim Ziel-Rechner, also dem Entfernten, wo die SPS dran hängt, TeamViewer als Admin gestartet werden muss. Weil der ja irgendwie den Route...
  5. L

    Fernwartung Siemens CPU mit Teamviewer über VPN

    Update Ich hab mal nen weiteren Test mit meinem alten Rechner(Win XP pro mit Admin-Konto) als Ziel-Rechner gemacht. Interessanterweise hat das da auf Anhieb geklappt. Konnte Variablen auf der Steuerung beobachten und sogar ein TP1200 konnte ich nach einigem Probieren und Fehlversuchen neu...
  6. L

    Fernwartung Siemens CPU mit Teamviewer über VPN

    Danke erstmal für die rasche Antwort. Hab jetzt erstmal mit der original Anleitung rumexperimentiert. Leider konnte ich keine Verbindung zu unserer Test-CPU im Büro aufbauen. Hier mal ein paar Angaben zum Versuchsaufbau: Da wir uns öfters mit neuen Netzwerk-Komonenten auseinandersetzten...
  7. L

    Fernwartung Siemens CPU mit Teamviewer über VPN

    Hallo zusammen, ich muss leider dieses Thema nochmal lostreten und hätte da mal ein paar Fagen, weil ich mich jetzt mit diese Thematik konfrontiert sehe. Die obige Erklärung von Merten1982 erschließt sich mir schon ganz gut. Nun zu meinen Fragen: 1. Muss auf der CPU immer die IP des...