    Sonstiges Hilfe bei Steuerung von Drucktransmitter und Magnetventilen (Logo 8)

    Hallo liebe Community, Ich (Praktikant) habe einen selbst konstruiertes Prüfstand zum laufen gebracht, wo ich drei Drucktransmitter angeschlossen habe. Die Transmitter sollen jeweil den druck in drei verschiedenen Kammern überwachen. Die Magnetsventile sollen auch über die Transmitter...
  2. L

    Sonstiges Siemens Logo DI8 (Al4)/DO4 24 CE ansteuerung Drucktransmitter 4-20mA

    Genau so hat es auch funktioniert vielen lieben dank...!
  3. L

    Sonstiges Siemens Logo DI8 (Al4)/DO4 24 CE ansteuerung Drucktransmitter 4-20mA

    Die Transmitter liefern Werte es Funktioniert..!!! Das Problem lag einfach darin, das ich den richtigen Analogen Eingang erst freischalten musste. Da hat mir dieser Beitrag => https://www.sps-forum.de/threads/logo-0ba8-analogeingang.91306/post-686226 von @GUNSAMS sehr geholfen...!
  4. L

    Sonstiges Siemens Logo DI8 (Al4)/DO4 24 CE ansteuerung Drucktransmitter 4-20mA

    Guten Morgen @GUNSAMS , die gedanken hatte ich auch musste aber leider mit dem Arbeiten was mir vorgelegt wurde. Dementsprechend hab ich wie oben bei dem Zitat an Sunny22 schon beschrieben eine 500 Ohm Widerstand zwischengeschaltet aber leider ohne erfolg. Der Transmitter hat folgende Daten...
  5. L

    Sonstiges Siemens Logo DI8 (Al4)/DO4 24 CE ansteuerung Drucktransmitter 4-20mA

    Guten Morgen @sunny22 , die Transmitter hab ich angeschlossen wie im Anhang zusehen ist. Da von den Transmitter keine Unterlagen vorhanden waren musste ich den Plan aus dem Internet entnehmen. Sind zwar nicht die selben aber sollter aber identisch funktionieren denk ich Laut beschreibung...
  6. L

    Sonstiges Siemens Logo DI8 (Al4)/DO4 24 CE ansteuerung Drucktransmitter 4-20mA

    Liebe SPS- Community, ich bin aktuell als Praktikant im Bereich Maschinenbau tätig. Während meines Praktikums soll ich einen Prüfstand konstruieren, der Ermüdungstests durchführt. So weit ist die Konstruktion fertig und alles funktioniert. Da aber die Prüfanlage mit Druckluft betrieben wird...