Hallo liebe Community,
Ich (Praktikant) habe einen selbst konstruiertes Prüfstand zum laufen gebracht, wo ich drei Drucktransmitter angeschlossen habe. Die Transmitter sollen jeweil den druck in drei verschiedenen Kammern überwachen. Die Magnetsventile sollen auch über die Transmitter...
Die Transmitter liefern Werte es Funktioniert..!!! Das Problem lag einfach darin, das ich den richtigen Analogen Eingang erst freischalten musste.
Da hat mir dieser Beitrag => https://www.sps-forum.de/threads/logo-0ba8-analogeingang.91306/post-686226
von @GUNSAMS sehr geholfen...!
Guten Morgen @GUNSAMS ,
die gedanken hatte ich auch musste aber leider mit dem Arbeiten was mir vorgelegt wurde. Dementsprechend hab ich wie oben bei dem Zitat an Sunny22 schon beschrieben eine 500 Ohm Widerstand zwischengeschaltet aber leider ohne erfolg.
Der Transmitter hat folgende Daten...
Guten Morgen @sunny22 ,
die Transmitter hab ich angeschlossen wie im Anhang zusehen ist. Da von den Transmitter keine Unterlagen vorhanden waren musste ich den Plan aus dem Internet entnehmen. Sind zwar nicht die selben aber sollter aber identisch funktionieren denk ich
Laut beschreibung...
Liebe SPS- Community,
ich bin aktuell als Praktikant im Bereich Maschinenbau tätig. Während meines Praktikums soll ich einen Prüfstand konstruieren, der Ermüdungstests durchführt. So weit ist die Konstruktion fertig und alles funktioniert. Da aber die Prüfanlage mit Druckluft betrieben wird...