Aktueller Inhalt von lpc921

  1. L

    Sistemaberechnung von pneumatischen Bauteilen

    Mit 5/3 -Wege-Ventil mit gefederter Sperr-Mittelstellung, ist es möglich, dass nur eine Kammer blockiert ist und die andere Kammer leckt? Ich mache mir Sorgen wegen eines einzelnen Fehlers, der ein redundantes 2-Kanal-System (Cat.3) betrifft - ein Kanal Anhalten, der andere Kanal Druckfrei.
  2. L

    Sistemaberechnung von pneumatischen Bauteilen

    Hallo Safety, Danke für deine Antwort. Die Gefahr in meinem Fall kann gemildert werden, indem man entweder entlüftet oder Anhalten (mit Verhindern des unerwarteten Anlaufs). Meinst du, ich muss ein Ziel wählen, nicht beides? um Chyll-Out zu zitieren "Im BGIA-Report 2/2008 sind ist zwar auch ein...
  3. L

    Sistemaberechnung von pneumatischen Bauteilen

    Sorry I cannot write in German, but I would like to get advice from you. I recently had a similar problem. We want a pneumatic gripper to hold a small workpiece when safeguard is opened. Is it possible for the 5/3-way valve to fail in such a way that it is stuck at intermediate position, so that...
Zurück
Oben