Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Mit 5/3 -Wege-Ventil mit gefederter Sperr-Mittelstellung, ist es möglich, dass nur eine Kammer blockiert ist und die andere Kammer leckt? Ich mache mir Sorgen wegen eines einzelnen Fehlers, der ein redundantes 2-Kanal-System (Cat.3) betrifft - ein Kanal Anhalten, der andere Kanal Druckfrei.
Hallo Safety,
Danke für deine Antwort. Die Gefahr in meinem Fall kann gemildert werden, indem man entweder entlüftet oder Anhalten (mit Verhindern des unerwarteten Anlaufs). Meinst du, ich muss ein Ziel wählen, nicht beides?
um Chyll-Out zu zitieren "Im BGIA-Report 2/2008 sind ist zwar auch ein...
Sorry I cannot write in German, but I would like to get advice from you.
I recently had a similar problem. We want a pneumatic gripper to hold a small workpiece when safeguard is opened.
Is it possible for the 5/3-way valve to fail in such a way that it is stuck at intermediate position, so that...