Aktueller Inhalt von lukasalija

  1. L

    Busausstieg

    Hallo zusammen, ich habe Probleme mit dem Profibus. Anlage hat eine CPU 315-DP. An dem Bus befinden sich 14 Teilnehmer und die Kabellänge ist max. 18m. Geschwindigkeit: 12Mbaut Wir hatten von Anfang an Probleme. Der Bus läuft nur, wenn beide Abschlusswiderstände (erster und letzter...
  2. L

    Deklaration FC 30 R_String

    Vielen Dank Kai, es hat quasi schon funktioniert, aber ich war zu bl.... dies zu erkennen. Gruß lukasalija
  3. L

    Deklaration FC 30 R_String

    Habe Eingangseitig jetzt 1.1234e+000 eingeben, dennoch keine Änderungen im DB. BIE ist auf 1. Vielen Dank, für die schnellen Antworten. Trotzdem könnte ich schreien und davonlaufen. Wie kann ich die Ausgangsvariable noch anders deklarieren?
  4. L

    Deklaration FC 30 R_String

    Habe folgendes getan CALL "R_SRNG" IN:=12.00e+00 RET_VAL:="Senden_Daten".Test Senden_Daten.Test ist im DB als String[14] deklariert. Kann aber im DB keine Änderung erkennen. Läuft nicht, was mach falsch?
  5. L

    Deklaration FC 30 R_String

    Bin der Neue Ich möchte eine Real Zahl in einen String umwandeln. Dieses möchte ich mit dem FC 30 tun. Habe nun überhaupt keine Ahnung wie die Ausgangsvariable aussehen soll. Wie deklarieren oder wo die Variable herkommt. Möchte den String in einen DB ablegen. Vielleicht gibt es ein kleines...