Aktueller Inhalt von lullnix

  1. L

    TIA i²C (I2C) Protokoll zu Siemens Tia

    Ich denke am besten ist‘s du schaust hier nach https://www.brinkclimatesystems.nl/support-en/downloads Da gibt’s die Unterlagen direkt vom Hersteller. Dort findet man die Modbusregister, zumindest für die Flair Serie. Für deine CWL 400 müsste die Anleitung der Renovent Excellent 300/400 passen...
  2. L

    TIA i²C (I2C) Protokoll zu Siemens Tia

    Hallo, welche Wolf CWL hast du denn? Ich habe eine Flair 400 von Brink Climate Systems, diese wird bei Wolf unter der Bezeichnung CWL-2-400 verkauft. Die Wolf und Brik sollten Baugleich sein. Diese Geräte haben Modbus-RTU ab Werk an Board. Ich lese und steuere diese mit einer Modbuskarte von...
  3. L

    Wago 750-493 negative Leistung

    d.h. ich benötige die Klemme 750-495 oder 750-494 (ohne /000-irgendwas)?
  4. L

    Wago 750-493 negative Leistung

    ich habe den Status der LEDs überprüft. LED C leuchtet rot: Sammel-Fehlermeldung: Übersteuerung eines Strompfades IL1, IL2 oder IL3 (Clipping)
  5. L

    Wago 750-493 negative Leistung

    Hallo zusammen, ich habe die 750-493 gegen eine 750-494/000-005 [Version: SW 01.01.04(02) / HW 01] ausgetauscht und im Projekt aus dem Beispiel WagoApp_1.11.0.x_PowerMeasurement_Example_04.ecp die Visualisierungen Visualization_494_compact und Visualization_494_config eingefügt sowie POU...
  6. L

    Wago 750-493 negative Leistung

    Habe nachgeschaut, alles runde LEDs. Somit alt. Danke für die Info. Werde mir eine 494 kaufen.
  7. L

    Wago 750-493 negative Leistung

    wobei die Messung der negativen Leistung ja erfolgt und auch die Summierung erfolgt bis Null korrekt… ist eigentlich nur ne reine Softwaresache…
  8. L

    Wago 750-493 negative Leistung

    danke für die Antwort. Die 493 habe ich schon sehr lange in Betrieb. Dann werde ich bei Gelegenheit die Klemme mal wechseln.
  9. L

    Wago 750-493 negative Leistung

    Hallo zusammen, ich nutze derzeitig eine Wago 750-493 Klemme zur Erfassung des Stromverbrauchs in einem Einfamilienhaus. Klappt auch ganz gut soweit Nach Einbau einer PV-Anlage werden auch die negativen Leitungen und Ströme angezeigt und kumuliert, doch leider nur so weit, bis die...
  10. L

    Vieostream in Webvisu

    wo finde ich die iframes?
  11. L

    Vieostream in Webvisu

    ja, aber genau das funktioniert nur im IE und nicht im Edge oder Chrome
  12. L

    Vieostream in Webvisu

    Hallo, das Webbrowser Plugin habe ich bisher auch genutzt, aber dies funktioniert nur noch im IE. Gibt es eine Möglichkeit die WebCams auch in einem neueren Browser darzustellen? Gruß
  13. L

    Wago 750-652 Modbus Brink KWL

    Ich hatte es mit WagoAppString.Format versucht, aber nicht hinbekommen.
  14. L

    Wago 750-652 Modbus Brink KWL

    danke - funktioniert - vielleicht kennt noch jemand einen anderen Weg
  15. L

    Wago 750-652 Modbus Brink KWL

    Hallo zusammen, im Register 4110 erhalte ich die Uhrzeit getrennt nach Lo und Hi Byte. mit Concat3(BYTE_TO_STRING(WORD_TO_BYTE(myData4110[0])), ':' ,BYTE_TO_STRING(WORD_TO_BYTE(SHR(myData4110[0],8)))); *) kriege ich die richtige Uhrzeit zusammengebaut allerdings mit dem Schönheitsfehler, dass...
Zurück