Aktueller Inhalt von Lyieldan

  1. L

    Step 5 Speichern von Zählerwerten und Auswertung

    Laut Querverweise werden die Merker sonst nirgends benutzt. Ich muss die gespeicherten Werte der Zähler für 2 weitere Takte zwischenspeichern, da ich erst 3 Takte nach Scan, diese auswerten kann. Daher dachte ich an Übergabe weiterer Merker in jedem Takt, also als eine Art "Schieberegister"...
  2. L

    Step 5 Speichern von Zählerwerten und Auswertung

    Die Zähler sind nicht das Problem. Die Positive Flanke erhalten sie und haben einen Zählwert zwischen 0 und 16. Maximal 16 Produkte pro Takt. Allerdings habe ich das Problem, dass diese Werte nicht sauber in die Merkerwörter 200 und 202 transferiert werden. Im Bild sieht man in MW200 den Wert...
  3. L

    Step 5 Speichern von Zählerwerten und Auswertung

    Guten Morgen zusammen, ich habe Folgende Situation: Ich habe 3 Zähler, die hochzählen, sobald ein Produkt erkannt wird. Diese Werte muss ich bei jedem neuen Takt sichern, da diese erst 2 Takte später gebraucht werden. Daher habe ich gedacht, dass ich Merkerwörter als Zwischenspeicher nutze...
  4. L

    Step 5 [Siemens S5] Über Trigger, Werte aus Zähler in MW transferieren

    SPBN wird mir als ungültige Anweisung angezeigt
  5. L

    Step 5 [Siemens S5] Über Trigger, Werte aus Zähler in MW transferieren

    Guten Tag zusammen, ich habe folgendes vor: S5 Steuerung mit CPU954 in FB150 und nutze S5/S7 für Windows IBHsoftec: Bei einer positiven Flanke (M154.0) sollen die Werte der Zähler in ein Merkerwort geschrieben und gespeichert werden. Jetzt habe ich das Problem, dass die Werte dauerhaft und...
Zurück
Oben