Aktueller Inhalt von M0rti

  1. M

    EA-Feld Konfiguration

    @Hub das denke ich auch. Ich versuche mal den Programmcode an Montag zu schicken, auch dieser ist äußert umfangreich und ebenfalls nicht von mir geschrieben, sondern auch dieser existiert praktisch seit anno Zwieback ;) Gruß und schönes Wochenede M0rti
  2. M

    EA-Feld Konfiguration

    Hallo Harald, also ich ignoriere Texte und Hinweise keinesfalls. Bislang ergaben nur die Hinweise keinen Erfolg. Du hast aber gleichzeitig mein Argument untermauert das zumindest du meine Texte nicht richtig liest. Denn der "Vorwurf" das ich meine Programme unsauber schreiben würde, zeigt recht...
  3. M

    EA-Feld Konfiguration

    Hallo Ronin, also ich bin etwas überrascht wie hier manche reagieren bzw Texte nicht gründlich lesen. Mir ist durchaus klar WIE einzelne Programm-Codes funktionieren oder wie auf welches Bit getriggert wird. Ich versuche deshalb nochmal zusammenfassen was hier passiert. Betrachtet wird EIN...
  4. M

    EA-Feld Konfiguration

    Also da würde ich gerne nochmal auf die bereits geposteten Bilder verweisen, auf Seite 2 oder so. Da ist auch zu sehen wo sich die Farbe ändern soll. Das passiert über diesen Teil hier (jetzt dochnochmal geschickt). Hier einmal die Werte, die ich beobachtet habe, während ich die Knöpfe Hd-Strg...
  5. M

    EA-Feld Konfiguration

    Also da würde ich gerne nochmal auf die bereits geposteten Bilder verweisen, auf Seite 2 oder so. Da ist auch zu sehen wo sich die Farbe ändern soll. Das passiert über diesen Teil hier (jetzt dochnochmal geschickt). Hier einmal die Werte, die ich beobachtet habe, während ich die Knöpfe Hd-Strg...
  6. M

    EA-Feld Konfiguration

    Hallo Ronin, das Bit zum Dynamisieren habe ich nicht gesetzt!!! Das war schon so gesetzt, vor JAHREN. Daher ja die Verwirrung, ich kann natürlich hergehen und alles einzelnt per Hand umstellen, damit richtig getriggert wird, aber das macht wenig Sinn, vor allem weil es ja jahrelang funktioniert...
  7. M

    EA-Feld Konfiguration

    Das stimmt nicht, das kann bezüglich des C-Teils nicht völlig egal sein. Wie du in dem Screen siehst, wird ja die Variable geladen, aus der DB! Da ist es natürlich nicht egal welchen Wert die Variable hat, es macht schon einen unterschied ob ich eine Variable mit dem Wert x0 oder x1000 in den...
  8. M

    EA-Feld Konfiguration

    Hallo Harald, Wie der Farbumschlag funktioniert ist mir bewusst, in dem Code bin ich sehr gut drin. Wie mehrfach erwähnt habe ich nichts an sämtlichen Einstellungen geändert, die du in den Bildern siehst. Schon klar das die Aktualwerte die Ereignisse triggern. Da ich ja eben nichts geändert...
  9. M

    EA-Feld Konfiguration

    Um die Sache vollständig zu machen und zu zeigen warum ich denke das es an den Aktualwerten liegt hier einmal der Code für die Handsteuerung eines Aktors. Für jedes Ventil gibt es 2 Buttons in WinCC. Mit dem Button Hd-Strg wird der SPS gesagt das das Ventil per Hand gesteuert wird (da wir es in...
  10. M

    EA-Feld Konfiguration

    Hallo Leute, also ersteinmal bitte hier nicht mit den Bits vertun. Das Bit8, welches ich anspreche wird erst nach einer Aktion geprüft. Die entsprechenden Hex-Werte habe ich hier im Forum noch überhaupßt nicht angegeben. Der prinzipielle Unterschied zwischen Anfangswert und Aktualwert ist mir...
  11. M

    EA-Feld Konfiguration

    Hallo JS, sorry für die lange Pause, musste das Problem selbst erstmal genauer eingrenzen. Ich vermute nun eine Idee zu haben was dort passiert ist. In meinem Datenbaustein stimmen Anfangswert und Aktualwert nicht mehr überein. Die Anfangswerte der hier betrachteten Ventile liegen bei W#16#0...
  12. M

    EA-Feld Konfiguration

    Es handelt sich um ein WORD. In WinCC wird auf Bit 8 geprüft. Wie gesagt Bit 8 ändert sich jedoch nicht. Ich habe es nun selbst auf Bit 1 gesetzt, da sich dieses nach der Triggerung auch ändert. Nicht das ich direkt wüsste. Alle Variablen die in WinCC davon betroffen sind bekommen ihre Werte...
  13. M

    EA-Feld Konfiguration

    Hallo JS, so ich bin etwas weitergekommen. Der Rat den OPC-Server zu aktualisieren hat funktioniert! Ich habe auch eine "Lösung" zu meinem Farbproblem gefunden, bin jedoch etwas verwirrt. Vielleicht hast du einen Rat bzw eine Idee. Die entsprechenden Objekte in WinCC, z.B das besprochene...
  14. M

    EA-Feld Konfiguration

    Hey JS, das merkwürdige ist ja, dass an den Objekteigenschaften in WinCC nichts verändert wurde. Sprich ich nehme das alte Backup-Projekt, in dem alles funktioniert (Farbe etc) und editiere nur die DB's. Schwubs funktioniert ein Farbumschlag nicht mehr. Diese Obejekte haben je eine...
  15. M

    EA-Feld Konfiguration

    Hallo! Ich arbeite mit WinCC über den SIMATIC Manager, ja genau wir befinden uns in der Siemens Welt, sorry war etwas schnell mit meiner Frage. Richtig. die DB's wurden natürlich um die neuen Variablen erweitert, immer am Ende der DB, auch FB's wurden angepasst, damit auch weiterhin die...