Aktueller Inhalt von M4dMike

  1. M

    hauptschalter Türeinbau zulässig?

    steht weiter oben im Thread ;) Beitrag im Thema 'hauptschalter Türeinbau zulässig?' https://www.sps-forum.de/threads/hauptschalter-t%C3%BCreinbau-zul%C3%A4ssig.3003/post-844515
  2. M

    hauptschalter Türeinbau zulässig?

    Danke auch für die anderen Rückmeldungen. Ich möchte das Thema von meiner Seite aus abschließen und hier noch kurz die Antwort vom DKE auf meine Anfrage teilen (09.2022):
  3. M

    hauptschalter Türeinbau zulässig?

    Danke für die Infos aus dem Artikel Maagic7! Ich bin mir nur nicht sicher ob das so noch alles aktuell ist, wie du schon gesagt hast wurde die Norm ja mittlerweile neu aufgelegt und der Artikel ist doch schon von 2006. Ich hab gerade noch einmal in die Änderungen geschaut, da ist jedoch nichts...
  4. M

    hauptschalter Türeinbau zulässig?

    Kurz zur Einordnung: DIN EN 60204-1:2019-06 Absatz 5.3.5 Netztrenneinrichtungen: (Edit: Zitat-Funktion genutzt)
  5. M

    hauptschalter Türeinbau zulässig?

    Hallo zusammen, ich hab hier gerade das gleiche Thema auf dem Tisch liegen. Ein großer deutscher Kunde fordert im September 2020 folgendes: Seit dem Letzten Beitrag ist schon etwas Zeit vergangen, inzwischen hat der DKE im Oktober 2021 eine Verlautbarung dazu veröffentlicht...