Das Tool MCT31 kannte ich noch gar nicht, ich habe mir gleich mal runtergeladen.
Lamda von 0,7 halte ich schon für schlecht. Kannst ja mal deine Berechnung posten.
Hallo im Siemens Projektierungshandbuch findest du eine einfache Formel zur Berechnung der benötigten Trafo Scheinleistung.
Leider gibt Mitsubishi keinen Wert für Lamda an. Aber wenn man konservativ mit 0,7 für Lamda rechnet und 0,95 für die Wirkungsgrade, plus 20% sicherhrit (k=1,2) kommt man...
Das Komisch bezog sich auf alles.
Wie gut das Flucke solche Sachen messen kann, kann nicht sagen. Es hat nur rechnerisch gut gepasst mit 310V und 10kW Pmech am Danfoss.
Hm bei 240V würde man nur noch ca.7,7kW Pmech kommen und ca. 10kW Pelektrisch
Das würde aber auch heißen das Fluke zeigt einen falschen Vrms für die gepulste Spannung an.
Komisch.
Pmech=√(3)×240V×27,9A×0,84×0,80≈7,7kW
Mal ne blöde Frage, ich kenne mich mit Danfoss Umrichter nicht so aus, aber auf was bezieht sich die 10,1kW in dem Bild von Plan_B ?
Mechanisch abgegebene Leistung am Motor?
PTC müss auf ein ATEX-zugelassenes Auswertegerät geführt werden. Entweder sind diese Auswertegeräte im Umrichter schon verbaut wie z.B. beim Sinamics G180 per option oder es sind externe Geräte.
Die Abschaltung kann dann via Schütze bzw. auch via STO der Umrichter erfolgen. Zumindest beim...
Ein paar mehr Infos zu den Anfordrumgen müssen schon kommen aber Reluktanzmotoren ist ein guten Hinweis, dass beste aus beiden Welten ;)
Vorteile des Reluktanzmotor
Robustes Gehäuse wie ein Asynchronmotor
Dynamischer als ein Asynchronmotor
Effizienter als ein Asynchronmotor
Kein Schlupf
Bei...
So hab es hinbekommen. Der Fehler war bzw. ist das im startdrive online bei Kommunikation keine Änderungen angezeigt werden. Im sps Programm kann ich aber den Status der Eingänge auswerten