    Schau mal unter diesem Link: https://mall.automation.siemens.com/WW/guest/index.asp?lang=de&aktprim=0&nodeID=10019184&foldersopen=-5081-5071-5070-4469-4353-1331-1-&jumpto=5070 unter Konfiguratoren. Da gibt es einen Konfigurator für Verbraucherabzweige. Das ist der Auswahlschieber...
  2. M

    Leistungsabfall berechnen ...

    Hallo MRT, ich habe das mal nachgerechnet mit deinen Angaben. Annahme ist DC oder 1phasen Wechselstrom. Ergebniss: a: je nach Rechnung 12,91% oder 11,46% bei 12,91% ist es das Verhältniss Verlustleistung zu Nutzleistung bei 11,46% ist es das Verhältniss Verlustleistung zu abgegebener...
  3. M

    Schütz bleibt erregt (durch Selbstinduktion!?)

    Hallo, da es sich um ein S Schütz handelt hilft ev. dieser Auszug aus dem Siemens Niederspannungshandbuch weiter.
  4. M

    Schütz bleibt erregt (durch Selbstinduktion!?)

    @JesperMP; Wir sprechen hier von 230V / 50Hz und nicht von DC. Daher fließt ein Strom weil sich ein RLC Glied bildtet. Gruß Maier21
  5. M

    Schütz bleibt erregt (durch Selbstinduktion!?)

    Hallo Poppycock, ich denke du hast ein Problem mit langen parallel verlegten Steuerleitungen mit AC betätigten Schützen. Da kommt der Einfluß der Leitungskapazitäten zum tragen. Wenn die "Hin" und "Rückleitung" zum schaltenden Kontakt über eine lange Strecke parallel geführt werden und der...
  6. M

    Schütz stört sichere Kleinsteuerung

    @ gravieren vertragen wir uns!:) Da ein Schütz sofort stört war die Aussage "fällt nach Sekunde/Minuten" leider irreführend. Durch die spätere Präzisierung konnte es nur das Schütz sein. Allerdings stören die Abschaltlichtbögen beim Motorschalten relativ wenig (heist nicht das sie gar nicht...
  7. M

    Schütz stört sichere Kleinsteuerung

    @gravieren Lies erst mal genau was ich geschrieben habe schalte dein Gehirn ein und äußere dich dann. Ich bin wirklich angefressen über das was du da geschrieben hast. @cliffmc Dann kommt die Störung vom Schütz, ohne Entstörmaßnahme kommst da nicht weiter. Aus Kostengründen eine...
  8. M

    Schütz stört sichere Kleinsteuerung

    Hallo, ich kann mir nicht vorstellen das die Störung vom Schütz kommt, da du schreibst das die Steuerung nach einigen Sekunden/Minuten in den sicheren Zustand geht. Ein Schütz "stört" nur wenn es schaltet und nur dann. Einerseits beim Ausschalten über den Lichtbogen (meist vernachlässigbar)...
  9. M

    Schütz mit Spule 24VDC durch 24VAC ersetzen?

    Hallo, es ist schon möglich AC Spulen mit DC zu betreiben. Es muß allerdings etwas Aufwand betrieben werden. Ein Schütz mit AC Spule und DC Versorgung zieht auf alle Fälle an. Bei gleicher Spannung fließt jedoch ein sehr viel höherer Strom, da der ohmsche Widerstand einer AC Spule viel...
  10. M

    Relais zum Abschalten hoher Leistungen

    Hallo Tobi, eines der von mir weiter oben erwähnten Koppelschütze sollte geeignet sein. Es gibt von Siemens ein Koppelschütz, das bei Reihenschaltung von den drei Hauptdtrombahnen nach Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5 (Neben- und Reihenschlußmotoren) bei 220V bis 10A schalten kann. Die...
  11. M

    Relais zum Abschalten hoher Leistungen

    Hallo, es gibt auch Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7...1,25 Us. Die können direkt aus der SPS angesteuert werden. s. link. ein Beispiel...
  12. M

    500V 40kHz schalten

    Ich würde auch ein mech. Schütz empfehlen. Das hat aber einen kleinen Hacken. Je nach Hersteller werden die Strombahnen im Schütz durch geschlosse Stahlringe fixiert. Bei den Frequenzen kann es da schon zu unerwünschten Stromflüssen (Wirbelströme) kommen. Daher unbedingt beim Hersteller...
  13. M

    Schutzkreis (PNOZ) vorsehen für Motore

    schau mal bei Siemens unter diesem Link http://cache.automation.siemens.com/dnl/TYxMDg2NQAA_24509707_HB/L3_Z333_De_neu.html nach. Da sind Beispielschaltungen gezeigt. Der Gedanke mit den redundanten Schützen ist wohl richtig. Die Öffner dürfen jedoch nicht in Reihe geschaltet werden sondern...
  14. M

    Softstarter Telemecanique mit Profibus DP

    Muß es ein Tele Softstarter sein? Bei den Siemens Sanftstartern (3RW44??) gibt es ein Profibusmodul. Gruß Meier21
  15. M

    Softstart Siemens 3rw40 90kW

    Hallo Stephan22, die Software heißt Soft Starter ES. Kostet leider etwas je nach dem welche Anforderungen du hast. Guggst du hier: https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/index.asp?aktprim=0&lang=de&nodeID=10038304&foldersopen=-5110-5111-5593-5760-5761-5769-5770-&jumpto=5770 Maier21