Aktueller Inhalt von maik.hollmann

  1. M

    Daten Senden/Empfangen mit IP_Connect ILC171 -- ILC390

    Hi Uwe, vielen Dank, da befinde ich mich wohl am Maximum. Gibt es eventuell ein statuswort oder so etwas wo ich direkt sehen kann wieviele Verbindungen gerade aufgebaut sind. So könnte ich das eventuell steuern welche Verbindungen aktiv sein dürfen. Mit Profinet könnte ich dann aber mehr SPS‘n...
  2. M

    Daten Senden/Empfangen mit IP_Connect ILC171 -- ILC390

    Hallo Uwe, vielen Dank für die schnelle Antwort :) jetzt funktioniert es. Ich hätte da noch eine Frage, wie viele gleichzeitige Aktive Verbindungen mit IP_Connect kann eine RFC470S Steuerung, und gibt es eine möglichkeit das diagnostizieren bzw zu sehen?
  3. M

    Daten Senden/Empfangen mit IP_Connect ILC171 -- ILC390

    Hallo, ich habe das Problem das ich zwar eine gültige Verbindung zwischen beiden SPS aufbaue, aber das Senden bzw Empfangen nicht funktioniert. das IP_USEND.DONE bekomme ich aber auf der Partner SPS habe ich im Empfangs Array nichts bekommen. Die Daten Strukturen sind auf beiden SPS identisch...
  4. M

    Step 7 Programmierung eines Taktgenerators

    UN T 2 U E 1.1 L S5T#40ms SE T 1 U T 1 L S5T#40ms SA T 2 U T 2 = A 1.0
  5. M

    Step 7 SCL DB aufruf mit Daten Struktur

    So hab ich es derzeit, aber es geht so wohl nicht: FUNCTION_BLOCK TypVerwaltung NAME : TypVerwaltung FAMILY : SCL AUTHOR : Hollmann VERSION : '1.0' VAR_INPUT STST101x_WkzCode: BYTE; STST101x_MZ1xBE1: BOOL; STST101x_MZ1xBE2: BOOL...
  6. M

    Step 7 SCL DB aufruf mit Daten Struktur

    Hallo, Ich möchte nun im SCL Code auf eine Structur von daten zugreifen. Ein DB Symbolischer Name "ST_TYP" ST_Station :STRUCT Wkz_Code :Byte; Zylinder1_V :Byte; Zylinder1_R...
Zurück