  1. M

    TIA Direkt aus Steuerung (S7-1500er) in SQL Datenbank schreiben

    Moin, das Schreiben in die SQL Datenbank scheint deutlich leichter zu sein als ein Select. Select wurde von Siemens erst mit der V2.0 in 11/2020 implementiert. Laut Siemens Doku soll die Kommunikation via Wireshark aufgezeichnet werden, um die Anwort auf eine Select-Abfrage richtig zuordnen zu...
  2. M

    Siemens S7-1200 defekt

    Moin, die Dioden habe ich alle gemessen und konnte dabei keine Auffälligkeiten feststellen. Wenn ich die Platine anschließe, dann liegen bis zur Spule auch 23,xV an. Allerdings hat nur noch eine Spule Durchgang (irgendwas bei 11Ohm, Induktivität kann ich leider nicht messen), die andere Seite...
  3. M

    Siemens S7-1200 defekt

    Moin, ich hol mal diesen Thread wieder aus der Versenkung, da er genau zu meinem Problem passt und bereits wichtige Info dazu enthält. Kann mir jemand sagen, was genau das für eine Drossel ist?? Diese scheint es bei mir vermutlich durch Überlast am 24V Output zerrissen zu haben. Danke Gruß Maik