Aktueller Inhalt von majaestix

  1. M

    KL2722 gegen KL2602 tauschen, Variablen Namen im SM behalten

    Nein, vermutlich nicht. Die TRIAC-Klemmen haben auf dem ungenutzen Kanal eine Spannung bei Nichtnutzung von ca. 190 - 200 V. Diese bricht zwar unter Last sofort zusammen, scheint aber auszureichen, die Elektronik der aktuellen Motoren so zu stören, dass sie die Mitarbeit verweigern. Aber, ganz...
  2. M

    KL2722 gegen KL2602 tauschen, Variablen Namen im SM behalten

    Hallo Guga, danke für Deine ausgührliche Erläuterung! Hab ich mir gleich wegkopiert. Und, Du hast Recht behalten: Die Klemmen hängen hinter einem BK, ich habe die einfach tauschen lassen (die Bezeichnungen habe ich beibehalten) und die Relaisklemmen liefen auf Anhieb. Auf meinem Testboard...
  3. M

    KL2722 gegen KL2602 tauschen, Variablen Namen im SM behalten

    Na dann, Atacke! Ich habe hier noch ein Testboard, dass brauche ich immer für neue Funktionen zu testen bevor die Online gehen. Da werde ich 'mal die 2722 ziehen und durch eine 2602 ersetzen. Dann kann ich üben ;)
  4. M

    KL2722 gegen KL2602 tauschen, Variablen Namen im SM behalten

    Hallo Plan_B, danke für Deine Hilfe. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, gibt es die Möglichkeit (manuell), die Ersatzklemmen an der gleichen Stelle im Prozessabbild zu plazieren wie die Orignal Klemmen. Und es besteht außerdem die Möglichkeit, die bisher verwendeten Variablenamen weiter im...
  5. M

    KL2722 gegen KL2602 tauschen, Variablen Namen im SM behalten

    Hallo Plan_B, danke für den Tip. Leider ist es so, dass die Anlage vor 15 Jahren von jemand anderem gebaut worden ist und ich bisher nur die Software (ST) verwaltet/angepaßt habe. Wie die Klemmen eingefügt, adressiert und mit Variablen versehen werden, kenne ich nur so halb aus der Beckhoff...
  6. M

    KL2722 gegen KL2602 tauschen, Variablen Namen im SM behalten

    Hallo Zusammen, folgende Ausgangssituation: In einem viergeschossigen Gebäude werkelt im Keller ein CX2030 und auf den einzelnen Etagen jeweils ein BK9000 unter TC2. Insgesamt sind in dieser Anlage, verteilt über die einzelnen Etagen, ungefähr 140 Klemmen mit ca. 800 Ein- und ca 1.200 Ausgängen...
  7. M

    Beckhoff TC2 Auswahl Zielsystem leer

    Hallo Tschoke, ja, es ist der gleiche PC. Hintergrund: Früher war die PLC auf einem XP Rechner installiert. Diesen habe ich dann virtualisiert und von der Win10 Maschine auf Netzwerklaufwerk F: die PLC gestartet, die früher unter XP lief. Durch die Virtualisierung hat er eine neue IP bekommen...
  8. M

    Beckhoff TC2 Auswahl Zielsystem leer

    @StructuredTrash, danke für Dein Interesse. Ja, die Ziel CPU ist richtig (n.b. gibt auch sonst eine Meldung) und ja, auf dem CX kann ich sogar mit dem System Manager Werte forcen. Dort läuft das Programm. @Tschoke, auch dir Danke für's Mitdenken. Natürlich sind das zwei unterschiedliche...
  9. M

    Beckhoff TC2 Auswahl Zielsystem leer

    Hallo Zusammen, nachdem es mir nun endlich gelungen ist, die ADS Verbindung zum CX zu überwachen (nochmals Danke an Guga und DeltaMikeAir) stehe iich jetzt vor dem nächsten Problem: Wenn ich auf einer Win10 Maschine im TC PLC Control die Box "Zielsystem Auswahl" öffne, ist sie leer, nicht...
  10. M

    Beckhoff TC2 ADS Erläuterung gesucht

    Hallo Zusammen, danke!!! Läuft wirklich. Nun kann ich mich endlich um mein originäres Problem kümmern. Nochmals vielen Dank. VG Majaestix
  11. M

    Beckhoff TC2 ADS Erläuterung gesucht

    Hallo Guga, danke für den Hinweis. Das habe ich eben bei Beckhoff gefunden: Und der soll auch unter TC2 laufen??? VG Majaestix
  12. M

    Beckhoff TC2 ADS Erläuterung gesucht

    Wo bekomme ich denn den ADS Monitor für TC2? Ich habe ihn nirgendwo gefunden...
  13. M

    Beckhoff TC2 ADS Erläuterung gesucht

    Hallo Guga, vielen Dank für deine Antwort. Wie ich bereits geschrieben hatte, ist der Einsatz von IP-Symcom noch gar nicht das Thema. Zunächst versuche ich einfach nur, eine Verbindung per ADS zwischen dem Win10 Rechner und dem CX herzustellen. Wie gesagt, dazu nutze ich "TcAdsTest.exe" von...
  14. M

    Beckhoff TC2 ADS Erläuterung gesucht

    Hallo Hack, Hallo Guga, danke für Eure Antworten. Was will ich machen: Perspektivisch möchte ich mit einer HMI unter IP-Symcon via ADS auf den CX zugrgeifen. Das Problem: Ich schaffe es nicht einmal zu Testzwecken, zwischen einem Win10 Rechner und dem CX eine stabile ADS Verbindung...
  15. M

    Beckhoff TC2 ADS Erläuterung gesucht

    Hallo Zusammen, seit Stunden versuche ich verzweifelt, einen ADS Zugriff von Win10 auf einen CX9010 zu relaisieren, bekomme abber mit dem Tool TcAdsTest nur Fehlermeldungen. Dazu zwei Fragen: 1. Gibt es irgendwo zur Installation und IB des ADS eine etwas ausführlichere Dokumentation als die von...