Danke Senator!
SSNr. ist meine erachtens nach mit den DIP Schaltern einstellbar, 0 ist SSNr.1 (obere), 1 ist SSNr.2 (untere)
Ich schaue mal im DB20 nach.. und Du hast recht;), Typ ist DB nr.6 ab Datenwort 21 Länge 5
Aber warum sind in der CP525-2 nur 4 Sendeaufträge eingetragen...
CP525-2 mit S5 CPU Hilfe! (Kommunikation mit Motorola)
Kann mir jemand helfen? Die Handbücher bin ich durch!
Eine S5 "SPS" ist anscheinend mit dem Protokoll RK512 mit einer CP 525-2, an eine Motorola Steuerung gekoppelt.
Da die S5 CP525 nur mit RAM ausgestattet ist, wurde automatisch der...
DIE STÖRUNGSauswertung springt an, sobald einer der Aufträge nicht im Senden oder Erfolgreich war
+---------------------------------------------------+--+-----------------------------------------+---------------------------------+
!Netzwerk 11 0244 alarm communicatie BCP ! ...
das sind 2 der 4 Aufträge als Beispiel
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
...
Danke für die Antwort,
ich kann aber keinen Sondertreiber entdecken. Laut com525 ist es RK512 mit 3964R.
Kann jemand bitte einmal nachsehen, ob ich irgend etwas übersehe?
Das sind die Standardbausteine für die Kommunikation
Die CP Programmierung
RK512 mit 3964R
nur 4 Aufträge...
Eine Motorola "SPS" ( MVME 110- 1) ist mit dem Protokoll RK512 mit einer S5, welche eine CP 525-2 hat, gekoppelt.
Da die S5 CP525 nur mit RAM ausgestattet ist, wurde automatisch der Speicher nach einem Tausch der Karte durch
den Betreiber gelöscht - eine...