Aktueller Inhalt von Marc_3

  1. M

    Step 7 Störauswertung nach Reihenfolge

    Hallo, ich soll in der SPS (CPU315-2PN/DP) aus ca. 2000 Störmeldungen auswerten, welche zuerst gekommen ist und diese der Reihenfolge nach mit einer Nummer versehen. Alle Störmeldungen stehen in einem Datenbaustein. Also z.B. Nr.1 Störung Motorschutz DB100.DBX25.1 Nr.2 Störung FU...
  2. M

    RJ45 MPI/Profibus Adapter

    Hallo, nutze öfters die Virtualbox und bin damit recht zufrieden, es geht zwar manches etwas langsamer aber ist ok. Es eignet sich auch gut wenn man 2 Anlagen gleichzeitig betrachten möchte (Signalaustausch). Hatte den CP5512 + NetLinkPro im Einsatz. Gruß Marc
  3. M

    Field PG M3 6ES7715-1CC20-0BD3 AHCI Treiber XP ???

    Mein Problem konnte mit dem Siemens Support nur so gelöst werden: Ablauf ohne Diskettenlaufwerk -aktivieren Sie im Bios zunächst den Enhanced Modus des Sata Controllers -führen Sie die Installation von Windows XP wie gewohnt durch -nach erfolgreicher Installation kopieren Sie unter...
  4. M

    Field PG M3 6ES7715-1CC20-0BD3 AHCI Treiber XP ???

    Hallo, ich habe ein neues Field PG M3 bekommen Best.-Nr. 6ES7715-1CC20-0BD3. Ich möchte auf diesem PG ein Windows XP in einer zweiten Partition installieren, doch ich habe etwas Probleme mit dem SATA AHCI Treiber. Wenn ich im Bios auf "Enhanced" umstelle, funktioniert die Installation, Bei...
  5. M

    CPU Tausch 318 gegen 319

    VAR_INPUT I_DB_Nummer : BLOCK_DB ; //Bewegungsanwahl, Störungen, Daten END_VAR VAR_OUTPUT error : WORD ; END_VAR VAR flag_bild : BOOL ; flag_active : BOOL ; flag_init : BOOL ; new_pic : INT ; old_pic : INT ; l_cnt : WORD ; l_byte_nr : DWORD ...
  6. M

    CPU Tausch 318 gegen 319

    Hallo, wir müssen bei einem Kunden eine 318-2DP gegen eine 319-3PN/DP tauschen. Als ich den Migrations-Check ausgeführt habe ist dort ein Baustein aufgefallen in dem der Befehl "POP" genutzt wurde.Leider weiß ich noch nicht genau ob es da eventuell zu problemen kommen kann da ich noch nicht...
  7. M

    Step 7 V5.4 SP5

    Ja da hast du recht aber vielleicht gibt es ja auch so einen Trick wie bei Microwin... Gruß Marc
  8. M

    Step 7 V5.4 SP5

    Hallo, Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit das SP5 zu installieren ohne vorher eine alte Version installiert zu haben ? Bin grad dabei meinen Rechner neu zu installieren und würde gerne auf ein paar Stunden Installationsarbeit verzichten. Gruß Marc
  9. M

    Moby M

    Hallo, ich soll für einen Kunden eine Erweiterung machen und dort sollen auch Daten von einem vorhandenen Datenträger Moby M gelesen und geschrieben werden. Da die vorhandene S7-Software funktioniert aber recht schlecht Dokumentiert ist und ich nichts brauchbares auf der Homepage von Sienems...
  10. M

    S7-PDIAG V5.3 SP2 Fehlermeldung

    Hallo, ich habe von einem Kunden ein Projekt bekommen in dem eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten geändert werden sollten. In diesem Projekt wurde das Optionspaket PDIAG V5.3 SP2 verwendet das ich auch auf meinem Rechner nachinstalliert habe. Sobald ich einen Baustein öffnen möchte in dem die...
  11. M

    Gleichmässige Schnittlängen

    Hallo Tommy, da hast du recht die Lösung ist sehr Kostenintensiv..., leider wollte unser Kunde nicht viel Geld investieren. Die Anlage läuft aber mit meinen letzten Änderungen recht gut und meine Schnittlängen sind für den Kunden sehr zufriedenstellend. Es ging ihm im nachhinein eh nur um das...
  12. M

    Gleichmässige Schnittlängen

    Hallo Tommy, das runterregeln des Antriebes hatten wir von anfang an eingebaut, da sich sonst auch am Schneidmesser das Material gestaut hatte beim Schnitt. gruß Marc
  13. M

    Gleichmässige Schnittlängen

    Tja was soll ich sagen das Messrad war der Übeltäter bzw. die schlechte verlegung der Leitung. Der alte Frequenzumrichter streute beim starten des einen Antriebes auf die Leitung ein und meine Zählerkarte bekam immer ein paar Impulse mehr. Netter Fehler und ohne Ossi und Schreiber hätte ich den...
  14. M

    CPU944 IM308C Panel FB158,FB159

    Wenn man die richtigen Funktionsbausteine benutzt funzt es auch... :-)
  15. M

    CPU944 IM308C Panel FB158,FB159

    Hallo, ich möchte ein Panel über Profibus an eine S5-115U/944CPU koppeln. Der Profibus ist parametriert und läuft nur habe ich Probleme das ich nicht auf die Daten über die FB158/159 in der CPU zugreifen kann. Das selbe Programm läuft auf eine S5-135U/928CPU ohne Probleme. Den FB158...
Zurück