Aktueller Inhalt von marcel_

  1. M

    Create a folder or Directory with Structured Text

    According to the naming sheme I see that you are using V2.3, is that correct? The Vendor of the plc provided me theese libaries. It is a while ago, currently I am only using V3.5.
  2. M

    Create a folder or Directory with Structured Text

    CoDeSys does also provie the SysDir libary, I think that is what you are looking for.
  3. M

    Abschlussprojekt staatl. geprüfter Techniker S7 --> Profibus --> 3x Servostar 303

    Lade den OB86 mal auf die CPU hoch, dann sollte die nicht mehr in Stop gehen, die SF-Leuchte wirst allerdings bleiben bis die Umrichter wieder da sind. Habe mir jetzt die Umrichter nicht angeschaut, aber haben die keine 24V Versorgungspannung (also für die Elektronik im FU)? Wenn ja lass die...
  4. M

    Step 7 Problemchen mit indirekter Adressierung

    L #db_nummer T MW 15 AUF DB [MW 15] L #a_adresse SLD 3 T MD 40 L #anzahl NEXT: T MW 5 L #wert T DBW [MD 40] L MD 40 L P#2.0 +D T MD 40 L MW 5...
  5. M

    TIA TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke

    Mich würde mal interessieren, ob sich was bei der Performance im Vergleich zu V11 getan hat. Ich selber habe noch kein V12 um es zu testen. Habe bis jetz noch nichts dazu gelesen. Sorry wenn ich da was überlesen haben sollte.
  6. M

    FB58 gibt kein wert herraus

    Ich geh mal davon aus, dass du den FB im OB3x aufrufst. Evtl. Musst du auch einmal den Selftuner ausführen, oder hast du die Regelparameter selbst eingestellt? Kann dir leider grad nich mehr sagen, hab z.Zt. Kein Step7 hier. Willst du echt damit ein Schütz ansteuern? Oder hast du ein...
  7. M

    Abgelaufene Zeit anzeigen

    Dir sei verziehen ;).
  8. M

    Abgelaufene Zeit anzeigen

    ... da war jemand schneller.
  9. M

    Abgelaufene Zeit anzeigen

    OB35 würde generell Funktionieren, kannst den ja im 100ms Takt aufrufen. Allerdings müsste das, wie Tigerente schon sagt, auch im OB1 ohne große Probleme funktionieren. Weiterhin würde ich wie bereits erwähnt im HMI beide Variablen alle 100ms abfragen und in der CPU die Zeit selber...
  10. M

    Abgelaufene Zeit anzeigen

    Ne das mit den 0.01s war mein Fehler, 0.1s sind gefragt.
  11. M

    Abgelaufene Zeit anzeigen

    Jo, habs auch gemerkt :)
  12. M

    Abgelaufene Zeit anzeigen

    Eine etwas aufwendigere Alternative wäre der SFC64(?) TIME_TCK heißt der glaub ich, hab länger nicht mehr mit Step7 gearbeitet. Der liefert dir die Systemzeit seit Start in ms, dann Startzeit merken und dann nur noch Differenz bilden. Oder du verwendest die vom OB1 bereitgestellte Zykluszeit, da...
  13. M

    folgende funktionen konnten nicht gebunden werden

    Die maximale Anzahl an Bausteinen kannst du in den Zielsystemeinstellungen unter dem Reiter Speicheraufteilung einstellen.
  14. M

    folgende funktionen konnten nicht gebunden werden

    Ich hatte dasselbe Problem mit einer Berghoff Steuerung. Ein Firmwareupdate der Steuerung hat den Fehler behoben.
  15. M

    Slave meldet sich spontan ab

    So stehe grad wieder neben der Anlage. Also an der Anlage wurde nichts verändert, ausser eine Änderung am AS-i Bus. Da sind ein paar Slaves hinzugekommen. Allerdings ist es nicht der AS-i Master der die Probleme macht. Im Diagnosepuffer der CPU steht folgendes: Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID...
Zurück