Aktueller Inhalt von marcelfloret

  1. M

    TIA Projekt in TIAV17 auf HMI TP900 nicht übertragbar

    Die KI von Siemens gibt den Hinweis. Panel übertragungen über die Sinema RC Cloud ist ohne den Cloud connector nicht möglich.
  2. M

    TIA Projekt in TIAV17 auf HMI TP900 nicht übertragbar

    Das könnte ein Hinweis sein. Ich bespreche das mal mit der IT. Danke
  3. M

    TIA Projekt in TIAV17 auf HMI TP900 nicht übertragbar

    Ne, der ist die Verbindung zu unserem Siemens Sinema RC. Damit kommen wir auf alle Anlagen drauf. Die CPU kann ich ja erreichen und bespielen. Im Step7 Manager kann man unter Ethernet Teilnehmer bearbeiten, den Teilnehmer suchen auch da finde ich ihn schon nicht. Anpingen und Smart Client geht.
  4. M

    TIA Projekt in TIAV17 auf HMI TP900 nicht übertragbar

    Im Panel steht es auf PN/IE aber auch auf Ethernet geht es nicht. Wenn mein PC mit dem HMi direkt verbunden ist, geht es. Sobald der doofe Scalance dazwischen ist, halt nicht.
  5. M

    TIA Projekt in TIAV17 auf HMI TP900 nicht übertragbar

    Hallo, ich will ein Tia Projekt auf ein TP900 übertragen. Kann es aber nicht. Über Smart Client komme ich drauf. Anpingen kann ich es auch. Mit Prosave Kann ich ein Backup machen. Aber ich kann das Tia Projekt über Ethernet nicht übertragen. Im Tia Portal finde ich das Panel nicht. Zwischen HMI...
  6. M

    Step 7 S7 414-2 DP geht nicht in "Run"

    Oder Einfach nur, dass die DP Slaves ober andere Karten zu langsam booten?
  7. M

    Step 7 S7 414-2 DP geht nicht in "Run"

    Der Kram vielleicht? sagt mir aber nichts
  8. M

    Step 7 S7 414-2 DP geht nicht in "Run"

    Hallo, meine CPU geht nach Spannungswiederkehr nicht in Run. Es sind keine Fehler vorhanden. Der OB101 für Wiederanlauf ist drin. Man sieht auch, dass die CPU es gar nicht erst versucht in Run zu gehen. Die Lampe blinkt nicht. Wenn ich den Dipschalter umlege oder über das PG starte, klappt es...
  9. M

    TIA S7 1515-2PN zu CP343-1 Getbefehl

    PROBLEM Teilweise gelöst......ich habe ein Tia Hmi Panel als Proxy Projekt parallel zum alten Panel installiert gehabt. Wenn dieses Panel nicht angeschlossen ist, dann funktioniert auch die Get Funktion. Nur warum ist das so? Kann ich irgendwie das ändern, dass das auch parallel läuft??
  10. M

    TIA S7 1515-2PN zu CP343-1 Getbefehl

    schon probiert. alles kein Erfolg. Wenn ich das nun mit TRCV mache, bekomme ich zumindest die Verbindung schonmal grün. Muss ich dann auch in der anderen CPU mit dem passendem Sendbefehl arbeiten? Da ich am Baustein immer 7006 als Status anliegen haben und irgendwann 80C4 anliegt.
  11. M

    TIA S7 1515-2PN zu CP343-1 Getbefehl

    get mit einem cp 343-1 IT geht. der ist nur anders verdrahtet Netzwerk technisch. Firmware ist die 3.13. ja.
  12. M

    TIA S7 1515-2PN zu CP343-1 Getbefehl

    ich kann in der Hardware der 315 zur Zeit nichts ändern, da die laufen muss und nicht in Stopp gehen darf. Lebensnotwendige Anlage:)
  13. M

    TIA S7 1515-2PN zu CP343-1 Getbefehl

    Mit PNIO_RECV könnte ich es nochmal versuchen.
  14. M

    TIA S7 1515-2PN zu CP343-1 Getbefehl

    al also im Hardware Manager der S7 315 die 1500 anlegen?
  15. M

    TIA S7 1515-2PN zu CP343-1 Getbefehl

    Oder müsste ich aus der S7 315 steuernung ein Send befehl machen?
Zurück
Oben