Aktueller Inhalt von marcfro

  1. M

    Step 7 Verbindung CP 341-1 zu CPU 315

    ja die richtige schnittstelle hab ich.tcp/ip auto und ich finde ja auch die cp die ohne probleme und kann der eine ip zuweisen oder den betriebsstatus abfragen wie ja auf einem bild zu sehen ist.aber sobald ich die hw samt cpu übertragen will kommt der fehler. unter erreichbare teilnehmer wird...
  2. M

    Step 7 Verbindung CP 341-1 zu CPU 315

    ja.aber wenn sie auf run ist kann ich trozdem nichts schicken.
  3. M

    Step 7 Verbindung CP 341-1 zu CPU 315

    auf dem bild wo SF rot ist da wurde cpu grade einsteschaltet.wenn ich dann kurz auf run stelle und dann wieder auf stop geht die SF-LED aus.
  4. M

    Step 7 Verbindung CP 341-1 zu CPU 315

    Hier sind noch ein paar Fotos.Habe den Aufbau jetzt geändert das der CP auf Slot 4 sitzt.Hat aber auch nichts geändert.
  5. M

    Step 7 Verbindung CP 341-1 zu CPU 315

    Wie gesagt das klappt auch alles.Kann den CP finden und auch IP-adresse zuweisen und danach auch in erreichbare Teilnehmer sehen. Wenn ich aber jetzt meine komplette Hardware Konfig. laden möchte dann kommt die Meldung das die Verbindung nicht bis zur CPU aufgebaut werden kann.
  6. M

    Step 7 Verbindung CP 341-1 zu CPU 315

    Hab ich auch schon probiert soweit ich die Verbindung richtig angelegt hab. Verbindung kann aber trotzdem nicht aufgebaut werden. Vielleicht werde ich heute abend mal ein paar Screenshots hochladen. Daran seht ihr bestimmt was ich falsch mache. Und vielen Dank für die schnelle Hilfe hier. Super...
  7. M

    Step 7 Verbindung CP 341-1 zu CPU 315

    Hi, das klappt auch schon fast.Finde die die CP mit Mac adresse und kann ihr eine ip adresse zuweisen.nur wenn ich die station samt der cpu übertragen will kommt der fehler das keine verbindung zur cpu zu finden ist.
  8. M

    Step 7 Verbindung CP 341-1 zu CPU 315

    Super.Ich ärger mich schwarz ich habe die ganze Zeit über die CP341-1 gelesen. Hab die HW konfig aber richtig gemacht und habe leider keinen Profibus Adapter zur Hand.Müsste also irgendwie über die CP auf die CPU kommen?
  9. M

    Step 7 Verbindung CP 341-1 zu CPU 315

    Ja genau.Sorry . Ja möchte nur darüber programmieren.Halt nur ein Programm auf die CPU zum testen laden.
  10. M

    Step 7 Verbindung CP 341-1 zu CPU 315

    Also die genau Bezeichnug ist 6GK7343-1EX11-0XE0
  11. M

    Step 7 Verbindung CP 341-1 zu CPU 315

    Ne da passt auf jeden fall was nicht. auf dem pc läuft step 7 v5.4 sp5 . ich denke mal genau das ist mein problem mit den verbindungsprotokollen.aber leider bin ich da noch sehr unwissend. PS: Das ganze hat in dieser Form schonmal funktioniert bei einem bekannten von dem ich auch die bauteile...
  12. M

    Step 7 Verbindung CP 341-1 zu CPU 315

    Verbindung CP 343-1 zu CPU 315 Hallo zusammen, Habe eine CP343-1 und eine CPU315.Möchte gerne eine Verbindung direkt zum PC aufbauen. Habe beide in der HW Konfig projektiert und erreiche die CP auch unter erreichbare Teilnehmer.Doch jetzt probiere ich seit Tagen die CPU zu erreichen und...