Aktueller Inhalt von March_Mellow

  1. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    Also, neuste Neuigkeiten: Siemens hat mich nun die Firmwares downloaden lassen ... -CPU läuft nun auf Firmware V4.1.4 -Modul läuft nun auf Firmware V1.0.2 Mode wurde im Static DB auf 4 geschalten. Nach wie vor keine Kommunikation. Ich beschäftige mich jetzt erstmal mit anderen Projekten bis...
  2. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    Habe den Mode 4 eingegeben, hat aber nichts gebracht. Hab auch gesehen das dieser Mode die Duplexart bestimmt.
  3. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    Das überprüfe ich später wenn ich an der Anlage bin. Darf ich noch kurz fragen warum "Mode4" ? Bisher wurde mir immer gesagt Mode 1 oder 2... Ich melde mich wieder
  4. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    Oki doki, habe meinen Adapter angestöpselt, Parameter eingegeben (Baudrate ... etc.), SPS senden lassen, auf die Richtige Adresse gescrollt (Sorry bin für heute durch mit meinem Kopf). Und es funktioniert nicht, die Software am Laptop schreibt zwar nach wie vor (Mit oder ohne Adapter)...
  5. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    Also, ich habe mir einen ausgemusterten Laptop organisiert, das Programm installiert, aber komme damit überhaupt nicht klar -> wen hätte das gewundert :ROFLMAO: Wenn ich noch nichts eingesteckt habe steht oben Links schon Connected usw. das finde ich schonmal sehr merkwürdig. Den Adressbereich...
  6. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    Kann ich das Programm auch benutzen wenn ich kein Modbus TCP habe? Da meine IT - Abteilung alles 4mal durchschaut und erst beim 6. mal installiert kläre ich das lieber vorher. Ich habe bisher über ein USB Adapter zwischen Laptop und Platine über Modbus RS485 erfolgreich hin und her gesendet...
  7. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    Ich halte dich/euch auf dem laufenden. Zusammenfassend bleibt zu sagen Mittlerweile habe ich: - Alle formen der beschaltung durch (RS232 /485 usw.). - Alle formen der Parameter durch (Hex/dez/bit usw.). - A und B "Richtig" anschließen / vertauschen. - mit Widerständen / ohne. - unzählige...
  8. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    Ja, ich habe es mit allen möglichen Kombinationen/Parametern probiert. Sowohl Hard/Software mäßig. Ich warte jetzt mal auf meine 2 Firmwares (CPU/Modul), rüste dann beide hoch und versuche/berichte dann nochmal. Danke schonmal für eure Hilfe/Infos.
  9. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    6ES7 241-1EA50-0XB0 = Modul 6ES7 214-1AH50-0XB0 = CPU Editiert
  10. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    Ja, für die CPU gibt es eine höhere, diese kann ich im Augenblick aber nicht downloaden. Ich warte jetzt mal bis SIEMENS sich entschieden hat mir die neuste Firmware auszuhändigen, dann update ich, dann teste ich und dann melde ich mich wieder. Grüße
  11. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    Bei meiner Generation 2 (SPS/ Modul) gibt es gar keine Version 2.1 ... denke also das es das eher nicht ist. Die neue geht nur bis zur V1.0.2 und diese kann ich wie es scheint, erstmal nicht downloaden weil SIEMENS das erneut freigeben muss ... ohje ohje ...
  12. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    heißt das jetzt, es liegt "nur" and der Firmware?
  13. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    1. Ja das ist Richtig parametriert (Auch schon in der Hardwareconfig) 2. Ja. 3. Ja. 4. Habe schon Testweise mal A und B getauscht = Keine Besserung 5. DAS checke ich jetzt mal, danke. Habe auch das hier gefunden: Da steht ja ab Version 2.1 Ich checke es umgehend!
  14. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    Nein, bisher sind alle meine Versuche vergebens. Modbus_Comm_Load = keine Fehler (Laut Fehlerspeicher) Modbus_Master = Liegt ein Fehler an (80C8). -> Zeitüberschreitung (Timeout). Der Client/Master hat eine Anfrage gesendet, aber innerhalb der definierten Zeit keine Antwort vom Server/Slave...
  15. March_Mellow

    TIA Modbus Frage

    Das werde ich heute mal testen und dann bescheid geben. Danke schonmal