Aktueller Inhalt von MarcoS

  1. M

    PFC100 750-8201 "Error while setting Process Image Mode from KBus"

    Mit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (sowohl der PFC100 als auch die einzelnen Klemmen) kam ich auch nicht weiter. Vielleicht habe ich auch ein Montagsmodell erwischt?
  2. M

    PFC100 750-8201 "Error while setting Process Image Mode from KBus"

    Ich kann das leider nicht ausprobieren. Ich habe keine weiteren Klemmen. Ich habe jetzt den 4-20mA out und die Widerstandsmessung rausgenommen. Die 4 seriellen Klemmen sind noch drauf. Mit den 9 Klemmen kommt der Fehler nicht mehr. Ich hatte auch mit PuTTY und dem Befehl "htop" in die SPS...
  3. M

    PFC100 750-8201 "Error while setting Process Image Mode from KBus"

    Ja, damit meine ich die Verbindung über e!Cockpit. Der PFC100 ist direkt über Ethernet verbunden im lokalen Netzwerk. Es wundert mich einfach, dass es mit weniger eingebauten Modulen funktioniert. Dass ein Modul kaputt ist schließe ich aus, da es ja nunmal egal ist, welches Modul ich ausbaue. Ab...
  4. M

    PFC100 750-8201 "Error while setting Process Image Mode from KBus"

    Händisch einfügen generiert den selben Fehler. Den Code hab mich mal schnell eingefügt. Applikation mal laufen lassen um zu testen, ob er auch zählt. Klappt. Dann Verbindung unterbrochen und ein wenig später wieder erneut versucht aufzubauen - mit demselben Fehler.
  5. M

    PFC100 750-8201 "Error while setting Process Image Mode from KBus"

    Mit dem I/O-Check 3 kann ich mich ganz normal mit der SPS verbinden. Ich kann auch auf jedes Modul im Control Modus zugreifen. Sowohl das setzen der Steuergrößen (z.B. Digital Out für ein Ventil), als auch das empfangen (z.B. das 4-20mA Signal von einem Drucksensor) funktioniert tadellos. Ich...
  6. M

    PFC100 750-8201 "Error while setting Process Image Mode from KBus"

    Hallo dingo, erstmal vielen Dank für die Antwort! Ich habe mich wohl zwei mal vertippt. Ich habe die 750-8102. Und mein Endmodul ist 750-600. Der Tipp mit dem SmartDesigner ist gut, ich habe die tatsächliche Reihenfolge mal nachgebaut und in den Anhang gesetzt. Viele Grüße Marco
  7. M

    PFC100 750-8201 "Error while setting Process Image Mode from KBus"

    Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem PFC100 750-8201. Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. An meiner SPS habe ich folgende Module installiert: 4 mal 750-652 (Serielle Schnittstelle) 750-455 (Analogeingang 4-20mA) 750-555 (Analogausgang 4-20mA) 750-468 (Analogeingang 0-10V)...