Aktueller Inhalt von Marcus 1988

  1. M

    TIA SNMP S71500

    Ja genau die CPU soll extern überwacht werden.
  2. M

    TIA SNMP S71500

    Hallo, habt ihr Erfahrung mit SNMP bzw. die Einstellung in Tia Portal wäre gesetzt. Es handelt sich um 6ES7 515-2AN03-0AB0 mit Firmware 3.0.3 Projektiert wird mit Tia V18 Ein Scalance der sich im Netzwerk befindet wird auch überwacht bzw. SNMP ist dort aktiv. Firewallport 160/161 sind also...
  3. M

    WinCC Unified Alarmline

    Weiteres Update so läuft auf V18 auch jetzt. Man soll auch seine Variablen so bennen wie sie in der Demo heißen :) oder an allen Stellen dementsprechent ändern Insbesondere die Exacte Variablenschreibweise bzw. in Tia ist es egal bzw. zählt da mit (1) weiter da Anscheind Alarm1_TextColor und...
  4. M

    WinCC Unified Alarmline

    Kleines Update In V 19 hab ich es hinbekommen lag an der Language ID in den Script vom Aufgabenplaner da musste 1031 stehen (German statt) 1033 (US Englisch) Sprache Panel von den Demo war Englisch bei mir im Projekt Deuchtsch in den Runtimeeinstellungen. In V18 blink es Hell- und Dunklegrau...
  5. M

    WinCC Unified Alarmline

    Hallo zusammen, hat das Script schon jemand ausprobiert ? Das V19 Projekt in der Demo von Github funktionert auf jeden Fall Das Projekt ist V19 und hätte es in V18 nachgebaut (Bzw. in mein Projekt integriert) aber leider ohne Erfolg (Kunde wünscht dass das Projekt mit V18 Projektiert wird)...
  6. M

    WinCC Unified Zoom-Funktion abstellen

    Hallo also bei mir Version 18.3 funktioniert leider gar nichts von den Lösungen. Hauptbildfenster Zoomfaktor 1 Das Script funktioniert leider auch nicht. Panelimage V18.0.0.3 Hat irgendwer noch Lösungen ?
  7. M

    WinCC Unified Interner Fehler

    Ja wenn der Fehler auftritt hilft nur Gerät auswählen, komplett übersetzen und Simulation starten.
  8. M

    WinCC Unified Bildbaustein

    Kurze Rückmeldung. Hat Funktioniert wenn der Code so aussieht let tag1 = Tags("Auf_CV851"); tag1.Write('2CV85.1\nAuf'); Wenn man im Script Snippets -> Hmi Runtime -> Tag -> write Tag wählt wird folgender Codeschnipsel eingefügt. . let tag1 = Tags("MyTag1"); tag1.Write(1234); //write value...
  9. M

    WinCC Unified Interner Fehler

    Also es es kein reales Panel sondern die Simulation auf dem PC, funktionert nicht immer
  10. M

    WinCC Unified Interner Fehler

    Hallo, folgendes Problem ich kann auf dem PC nicht Simulieren bzw. es kommt immer wieder der Fehler. PC neustart hilft dann geht wieder das Laden und wenn ich dan was ändere und erneut in die Simulation laden will kommt der Fehler. Jemand zufällig das gleiche Problem bzw. Neustart des PC ist...
  11. M

    WinCC Unified Bildbaustein

    Ne funktioniert nicht mit \n in der Variable als Startwert wird das einfach als Text geschrieben. In der Scriptfunktion wird es als Fehler interpretiert.
  12. M

    WinCC Unified Bildbaustein

    Hallo ja genau das habe ich gemeint ich möchte einen Text an die Schnittstelle Variable Datentyp WString übergeben und der Text soll dan im Button zweizeilig sein. So soll das Ergebniss sein (siehe Bild), mit dem Text CV 23.1.1 Zeilenumbruch Zu. (Das Beispiel ist jetzt ein Normaler Button...
  13. M

    WinCC Unified Bildbaustein

    Hallo ich hab eine Frage, Folgendes ich möchte einen Dynamischen Text in den Bildbaustein übergeben welcher einer Zeilenumbruch haben soll. Bei einen einzelnen Button ist es ja möglich mit dem komischen P bzw. Shift+Enter Taste. Der Bildbaustein soll mal nur Auf, Zu als Text haben und mal eine...
  14. M

    WinCC Unified UDT an Bildbaustein übergeben

    Habs hinbekommen, wie gesagt bei dem Faceplate aus Tia V17 gehts nicht anscheind muss ich in V 18 ein Faceplate erstellen. Wie man im Beitrag 24 sieht sind bei V18 weitere Reiter. Alles Klar dann werd ich den Bildbaustein mal "hochrüsten".
  15. M

    WinCC Unified UDT an Bildbaustein übergeben

    Ne nicht möglich in V18. Es erscheint kein Plus bzw. ein Verbotssymbol, Sorry es geht wenn man die Verson nimmt nicht den Typ und eine neues Faceplate erstellt. HMI UDT lässt sich auch anwählen aber nur wenn ich ein neues Faceplate mache. Das urspüngliche Facepalte aus V17 geht da leider nicht...
Zurück
Oben