Aktueller Inhalt von mark_a17

  1. M

    Hitachi FU Lüfter im Dauerbetrieb

    Hallo Micha, ich habe mich mittlerweile mit dem Gebläse arrangiert. Da es jetzt im Sommer an der Stelle wo der FU hängt auch mal über 30 Grad warm wird, lass ich den Lüfter lieber mal drin. Mir war es nur wichtig, daß kein Fehler vorliegt. Ansonsten macht das Gerät was es soll. Grüsse Mark
  2. M

    Hitachi FU Lüfter im Dauerbetrieb

    An einen Lagerschaden des Lüfters glaube ich nicht, so hört sich das nicht an. Der Lüfter läuft schon sauber. Der Motorstrom wird bei Motorlauf vom FU mit max 2,5 A angezeigt, auf dem Typenschild sind bei 380V 5,38 A angegeben. Meßzange hab ich leider gerade nicht parat. Ich vermute jetzt...
  3. M

    Hitachi FU Lüfter im Dauerbetrieb

    Hallo Harald, Rücksetzen auf Werkseinstellung habe ich schon gemacht. War keine Änderung. C064 steht auf 100 (was der Grundwert ist) d018 zeigt die Termperatur des Kühlkörpers mit 18,5 an. Also auch keine Überhitzung. Bei Betrieb des Motors zeigt d002 max. 2,5 A an. d080 für die Gesamtanzahl...
  4. M

    Hitachi FU Lüfter im Dauerbetrieb

    Hallo zusammen, folgendes Problem/Frage: ich habe einen Hitachi FU Model NES1-022 HBE für 400V. Angeschlossen ist ein Drehstrommotor, 6-pol 2,2 kW im Dreieck. Meines Erachtens sind alle relevanten Parameter für diesen Motor konfiguriert. Grundsätzlich funktioniert alles. Allerdings läuft...
Zurück
Oben