Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ist jetzt gelöst mit __NEW/__DELETE
Eine andere Lösung habe ich nicht gefunden.
Damit alle FB nach Aussen hin gleich sind habe ich ein Interface genutzt und spreche die erzeugten FB mit einem Pointer auf das Interface an.
Ahoi,
Mark
Anbei des Rätsels Lösung - oder ein Workaround:
Zu dem Zeitpunkt wenn die FB_Init Methode aufgerufen wird, scheinen die Persistenten Daten noch nicht geladen zu sein. Also gibt es auch nichts was sinnvoll kopiert werden könnte.
Um das zu umgehen habe ich folgendes Umgesetzt:
- einen FB erstellt...
Moin, moin,
folgendes Problem:
Bei einer Steuerung (TwinCat) liegen Konfigurationsdaten im Merkerbereich. Es werden über ModBus Daten in die Merker geschrieben und von dem SPS Programm als Konfiguration genutzt.
Das Problem liegt darin das Variablen die mit AT deklariert sind nicht als VAR...
Moin, moin,
tapse seit ein paar Tagen durch die SPS Welt und brauche schon Hilfe...
Folgende Aufgabenstellung:
Ein Funktionsblock (FB_Zone) enthält eine Array von Funktionsblock (FB_Gerät).
Es gibt mehrere Zonen, welche alle eine unterschiedliche Anzahl von Geräten beinhalten.
Einfache...