Aktueller Inhalt von Marko44

  1. M

    Programmzeile wird nicht gelesen.....

    Hallo Roland, ich danke dir für deinen tip. Ja stimmt, warum etwas ändern wenn die Anlage läuft. Aber ich wollte das Programm mal durchforsten um etwas zu lernen. da bin ich darauf gestossen. Der A125.5 soll einen Filterkasten zurückschieben.Ob er es macht, keine Ahnung............ Hab...
  2. M

    Programmzeile wird nicht gelesen.....

    Danke für den Tipp Roland, das hab ich aber nicht selbst programmiert sondern aus einer bestehenden Waschanlage rauskopiert. Die Waschanlage läuft aber, wie kann das sein das der Ausgang dann überhaupt nicht rückgesetzt wird. ich bin selbst noch nicht so fit im programmieren. ich wollte mir nur...
  3. M

    Programmzeile wird nicht gelesen.....

    Nein T7 läuft komplett ab hab ich beobachtet..., M62.5 wird auch komischerweise zurückgesetzt..
  4. M

    Programmzeile wird nicht gelesen.....

    hast du es gesehen das komplette programm? U M 62.3 S A 125.5 U M 62.6 ------------------------ursprung R A 125.5 U T 5 S M 62.4 U M 62.4 R M 62.3 U m 62.4 L db20. dbw 4----------steht ein Timer drin SE T 6 U T 6 S M 62.5 U M 62.5 R M 62.4 U M 62.5 L DB20.DBW...
  5. M

    Programmzeile wird nicht gelesen.....

    Ich schreib das komplette programm mal hin.............
  6. M

    Programmzeile wird nicht gelesen.....

    Hallo danke das du dir zeit nimmst, also er setzt alle merker auf 1 nur nach dem t 8 nicht mehr. den 62.6 nicht, und so mit dem A125.5 nicht zurück
  7. M

    Programmzeile wird nicht gelesen.....

    Da steht ein Timer drin auf 4 Min
  8. M

    Programmzeile wird nicht gelesen.....

    der geht schon auf 1 aber der ausgang geht nicht auf rücksetzen. Sorry bin noch nicht so geübt, habt ein wenig verständnis mit einem laien.
  9. M

    Programmzeile wird nicht gelesen.....

    Im db20 dbw 8 steht ein Timer drin. sorry bin noch nicht so geübt. Sprich hab noch sehr wenig erfahrung........
  10. M

    Programmzeile wird nicht gelesen.....

    ja den setzt er
  11. M

    Programmzeile wird nicht gelesen.....

    Hallo, kann mir einer helfen? In meinem Programm wird eine Zeile nicht gelesen, und ich weiss nicht warum..... U M 62.3 S A 125.5 U M 62.6 ------------------------ursprung R A 125.5 U T 5 S M 62.4 U M 62.4 R M 62.3 U m 62.4 L db20. dbw 4----------steht ein Timer drin SE T 6 U T...
Zurück
Oben