Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Thread beendet
Hallo nochmal zum Abschluss,
Das Problem der langsamen Verbindung haben wir auf eine überlastete Ethernetverbindung zurückgeführt.
Problemlösung:
Aufteilung des Pools an Datenpunkten in 2 Gruppen.
Etwa 1900 Datenpunkte müssen nicht ständig aktualisiert werden.
Damit ist ein...
Was mir gerade auffällt das diese Nachlaufzeit am Testaufbau (Ohne CP) jetzt fast weg fällt.
Wertänderung und Änderung im OPC Scout ist fast echtzeit.
Kann eine CP eine verlangsamung verursachen ?
Muß etwas synchronisiert werden?
Meine Anwendung schickt ca. alle 100ms einen wert an eine schnittstelle.
die übernimmt die weiterleitung an den opc server.
an dieser schnittstelle sehe ich das senden der informationen an den opc.
Nahezu echtzeit.
nebenbei habe ich den opc scout auf und verfolge die wertänderung.
die...
Nach meinen Informationen:
Die CP is eine 317. Im Testaufbau direkt an der S7 angeschlossen. Ohne CP.
Die SPS: Simenens S7
Datenpunkte sind mehrere Blöcke mit aufeinanderfolgenden Adressen.
Hallo,
zu allererst möchte ich sagen ich bin kein Fachmann in diesem Gebiet aber ich arbeite an einem Projekt mit.
Mein/Unser Problem.
Mit Simatic einen OPC Server aufgesetzt.
Eine S7 Verbindung hergestellt.
ca. 2000 Datenpunkte auf der SPS.
Per Ethernet angeschlossen.
Der Rechner ist ein 2...