Aktueller Inhalt von matchef

  1. M

    Modbus-Master[Fix] verschwunden

    Perfekt! Danke für deine schnelle Hilfe!
  2. M

    Modbus-Master[Fix] verschwunden

    Hallo zusammen Ich muss bei einem Kunden in sein vorhandenes Projekt eine Modbus Verbindung erstellen. Ich habe eine 750-881 Steuerung und eine 750-849. Nun wollte ich beim 750-881 den Modbus-Master konfigurieren. Leider ist der nicht vorhanden im CoDeSys. (siehe Screenshot). Wenn ich aber...
  3. M

    Dali 753-647 mehrere Gruppen Schalten

    Ich hab nun m die taskzeit auf 100ms gestellt...hat sich leider nix geändert... Ja ich habe pro Gruppe einen "FbDaliSwitchOnOff"....in dem Fall Probiere ich das mit den Gruppen...
  4. M

    Dali 753-647 mehrere Gruppen Schalten

    Okay, dsa mit der zusätzlichen Gruppe könnte ich noch ausprobieren...jetzt habe ich es einfach mit einer kleinen überwachung mal gemacht, ich werte die rActualvalue aus und wenn "soll" und "ist" nicht passen dann schicke ich den Einschaltbefehl nochmals... Meine Max. Zykluszeit ist...
  5. M

    Dali 753-647 mehrere Gruppen Schalten

    Ja ich benutze den FbMaster753_647, Feedback habe ich zum teil "101" was ja soviel wie "Globaler Reset oder „Watchdog“ ist ausgelöst worden"....aber das ist auch nicht immer anstehend... Der Wago Support meinte die Zykluszeit müsse so tief wie möglich sein..."Peak" muss ich nachschauen wie der...
  6. M

    Dali 753-647 mehrere Gruppen Schalten

    Servus, Was für eine Zykluszeit hast bei deinem Programm? Der Wago Support meint evtl. lieg es noch an dem...ich habe die Zykluszeit auf 40ms gestellt, effektiv ist er ca. bei 10-30ms... Gruss
  7. M

    Dali 753-647 mehrere Gruppen Schalten

    Hallo zusammen, Ich habe momentan ein Projekt bei dem ich 120 Dali Lampen habe. Diese habe ich auf 3 753-647 aufgeteilt. Diese 120 Lampen habe ich in 30 Gruppen eingeteilt. Jetzt möchte ich über Schalter diverse Gruppen zusammen schalten. So ca. 5-15 Gruppen gleichzeitig) Ich benutze dafür den...
  8. M

    Sonstiges Logo V8 Soft Comfort Keine Verbindung möglich per USB

    Hallo Ja das habe ich bereits gemacht und getestet...leider ohne erfolg....
  9. M

    Sonstiges Logo V8 Soft Comfort Keine Verbindung möglich per USB

    Hallo zusammen, Ich hab mir heute die Software Logo!SoftComfort V8.0.1 installiert. Dazu den Trieber für das Verbindungskabel. Nun wenn ich mich mit einer Logo verbinden möchte kommt immer folgende Fehlermeldung "Kein Zugriff auf IP-Adresse Com7 möglich". Das Verbindungkabel ist in der...
  10. M

    Import Bibliothek in e!cockpit

    jetzt habe ich es geschafft! Ich habe die Bibliothek zuerst im Bibliothekenverwalter in der Application hinzugefügt. Nun habe ich sie im Bibliotheksverwalter unter Projektbibliothek hinzugefügt und nun geht alles :-) Was ist den der Unterschied zwischen den beiden Bibliothekenverwaltern...
  11. M

    Import Bibliothek in e!cockpit

    ok das habe ich nun hinbekommen...leider bekomme ich nun folgende Fehlermeldung wennich die Basci Bibliothek installiere:""Library Manager: Nicht eindeutiger Namensraum "Standard definiert von Bibliothek "Standard, 3.5.7.0 (System)." Kann ich nicht die Wago Standard Bibliothek plus die BASIC...
  12. M

    Import Bibliothek in e!cockpit

    Hallo zusammen Ich würde gerne die Oscat Bibliothek ins e!cockpit importieren. Ich habe die für V3 runtergeladen aber nun finde ich einfach keine möglichkeiten diese irgendwie zu importieren oder sonst in mein Projekt zu integrieren. Kann mir da jemand weiterhelfen? Besten Dank matchef
  13. M

    Bedienung Scheduler

    Danke für den Tipp, wo finde ich die neuste Lib? Muss ich da beim Support anfragen?
  14. M

    Bedienung Scheduler

    und wie lautet den das Kennwort zum öffnen der.lib?
  15. M

    Bedienung Scheduler

    Hallo zusammen, Ich benutze die Scheduler03.lib für Zeitfunktionen auf einer 750-881 mit WebVisu. Gib es da eine Möglichkeit auf der WebVisu beim antippen von einer Zeitvariablen das eine Eingabenmaske aufgeht? D.h. das ich auf einem Touchpanel auf dem die Visu läuft ich keine Tastatur...