Aktueller Inhalt von Matthias_1.11

  1. M

    TIA Defekt in einem Überwachugnskanal

    Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine CU320 in Betrieb zu nehmen. Firmwareversion 5.2.3. Ich habe die CU auf Werkseinstellungen und die Hardware rausgezogen. Danach habe ich die Telegramme, die Mechanik und die Safety eingestellt. Wenn ich mich jetzt mit der Cu verbinde, dann kommen diese...
  2. M

    TIA Bremsentest S120 mit Fehler abgebrochen

    Hallo, ich nutze zurzeit eine 1516F Steuerung in Verbindung mit einer S120 und 2 Servoantrieben. Bis heute hat der Bremsentest (SBT) funktioniert, nur auf einmal wird er bei einem der beiden nach dem Starten sofort niO mit der Meldung "SBT Bremsentest mit Fehler abgebrochen Fehlerursache Bit...
  3. M

    TIA Daten in DB schreiben

    Also habe es inzwischen gelöst: Ich habe selber ein C# Programm mit einer S7 kompatiblen Bibliothek erstellt und Rufe diese beim gewünschten Trigger auf.
  4. M

    TIA Daten in DB schreiben

    Hallo zusammen, ich nutze zurzeit WinCC Advanced mit einer S7 1500 Steuerung. Mein Ziel ist es, über ein Skript in der HMI eine .exe Datei aufzurufen und beim aufrufen dieser Datei sollen anschließen 2 Werte (Zeigerposition) in einen DB der SPS geschrieben werden. Hat von euch schon einmal...
  5. M

    TIA Smart-Tag zusammensetzen

    Hallo zusammen, WinCC Advanced: ich versuche zurzeit eine CSV-Datei auszulesen und die Werte in einem DB abzuspeichern. Mein Problem bei der Sache ist jetzt, dass ich das ganze Variabel gestalten möchte. Der DB in den geschrieben wird ist pro Datensatz (aktuell gesamt 50) folgendermaßen...
  6. M

    WinCC Auslesen Bildname fehlerhaft

    Hallo zusammen, ich habe ein WinCC Advanced Projekt. Dabei will ich den Bildnamen auslesen. Mein Skript sieht folgendermaßen aus: Set objScreen = HmiRuntime.ActiveScreen newPageTitle = Split(objScreen.ObjectName,"_") SYS_SetPageTitleVar = newPageTitle(1) Set objScreen = Nothing Das...
  7. M

    TIA TIA V17 Konfiguration IPC477E

    Hallo zusammen, ich bin zurzeit daran eine Anlage mit einer IPC477E in betrieb zu nehmen. Darauf läuft eine SoftwareCPU 1507F und ein WinCC Advanced Runtime. Die Grundsätzliche Kommunikation steht bereits. Wenn ich über die X2 Schnittstelle mit dem IPC verbunden bin, sehe ich alle...
  8. M

    VNC-Viewer auf IPC477E

    Vielen Dank. Wusste nicht dass das scheinbar so einfach geht.
  9. M

    VNC-Viewer auf IPC477E

    Hallo, ich habe zurzeit einen IPC477E im Betrieb. Dabei ist die X2 Schnittstelle der PLC mit der IP Adrese 192.168.0.x zugewiesen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob und wenn es möglich ist wie ich einen VNC-Server auf dem IPC einrichten kann, sodass ich wenn ich im besagten Netzwerk...
  10. M

    TIA Teilnehmer werden nicht gefunden [gelöst]

    Danke. Scheinbar hat die Installation des PC-Identifiers das Problem gelöst
  11. M

    TIA IPC477E Erstinbetriebnahme

    Update zu dem Problem: Es liegt nicht an der IPC sondern scheinbar an meiner TIA Installation / meinem Rechner, da ich mit einem anderen Rechner sofort den Teilnehmer finde. Habe aber dazu einen neuen Thread aufgemacht, vielen Dank für eure Hilfe
  12. M

    TIA Teilnehmer werden nicht gefunden [gelöst]

    Hallo, ich habe zurzeit das Problem, dass wenn ich nach Teilnehmern suche nichts angezeigt wird. Es kommt immer die Fehlermeldung 1 Problem gefunden, aber genauere Informationen dazu werden nicht angezeigt. Im Proneta finde ich die Teilnehmer aber und sie lassen sich auch anpingen. Wenn ich im...
  13. M

    TIA IPC477E Erstinbetriebnahme

    Ja genau, Subnetmaske ist immer 255.255.255.0 Kann wie gesagt den IPC auch Pingen und sehe im Proneta die Verbindung. Nur im TIA finde ich keine erreichbaren Teilnehmer
  14. M

    TIA IPC477E Erstinbetriebnahme

    Habe jetzt die WinCC Runtime mal aus dem Projekt geschmissen, dass ich sicher gehen kann, dass das nichts beeinflusst. Zusätzlich habe ich die X2 Schnittstelle auf die IP Adresse 192.168.1.4 geändert, jeddoch leider ebenfalls ohne Erfolg.
  15. M

    TIA IPC477E Erstinbetriebnahme

    1) Habe acuh schon probiert das ganze über die X2 Schnittstelle einzuspielen, aber leider das gleiche Problem 2) Ja das Start Center ist geöffnet Edit: Ich finde den IPC zwar im Proneta aber wenn ich im TIA nach Teilnehmern suche dann wird nichts angezeigt
Zurück